Vratislav Fugl1:
Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
(TN-C ,  TN-S ,  ...)
Máte někdo zkušenost?

Jirka Š. Svejkovský:
Na to nepotřebujete zkušenosti, na to vám stačí znalosti.

Jediná síť, kde nelze použít FI do zásuvky je rybářská.

Lukáš Rotrekl:
No a moc nebude fungovat v menší IT síti.....

Jiří Schwarz:
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak),  pak při přerušení PEN projde fáze přes zapnutý spotřebič na N, odtud na "PEN za místem poruchy" a odtud na "kostru spotřebiče třídy I v naprosto vyhovujícím technickém stavu.
Chránič za to "nemůže",  nijak situaci nezhorší, ale ani ji nezlepší a "nezachrání".

Takže místo hromadného nákupu zásuvkových chráničů doporučuji zvážit "povýšení sítě TN-C na TN-S".

Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".

solimek:
Citace: Jiří Schwarz  01.08.2013, 19:17

Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení...  

Máte samozřejmě pravdu, pokud je ale použit zásuvkový chránič PRCD (viz obrázek),  je situace jiná.