Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?

<< < (3/5) > >>

Rozmahel Vladimír:
Nádrž není zvenčí izolovaná proti korozi?
Nezlepší se propojem podmínky pro elektrolyticko u korozi?
Čerpadlo může být i tř.II.

Jaroslav Hasala:
Přepokládám, že nádrž je nějakým způsobem izolovaná kvůli korozi, z hlediska zlepšení zemního odporu to tedy asi moc platné nebude.

Jan Hájek:
Několikrát jsem se setkal s obráceným tokem bleskového proudu tzn. zásah bleskem v blízkosti objektu a pak jeho cesta na lepší zemnící soustavu v objektu.

Pokud by nádrž měla potenciál blesku a nebyla spojena se zemnící soustavou objektu, celý proud by tekl po napájecím vodiči čerpadla do domu, pokud by měl dům Hulínský syndrom tzn. navzájem nepropojené zemniče, mohlo by dojít k přeskokům mezi nimi.

Je zajímavé, že řešení tohoto problému není normativně podchyceno.

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hájek  02.08.2013, 08:57

...Je zajímavé,  že řešení tohoto problému není normativně podchyceno.

To bych neřekl. Spíš není normativně rozpracováno až do detailu, takže je potřeba použít mozek.

Lukáš Malík:
Citace: Jaroslav Hasala  01.08.2013, 16:59

Přepokládám, že nádrž je nějakým způsobem izolovaná kvůli korozi, z hlediska zlepšení zemního odporu to tedy asi moc platné nebude.


Třeba je z nerezu.. ;) ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana