Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
Smíšek Jan:
10 m3 ocelová jímka je zakopána cca 17 m od RD dva metry pod zemí.
Mám ji propojit s (dvěma) svody uzemnění, vycházejícími ze základové desky?
(Další dva svody jsou příliš daleko).
Jímka slouží jako dešťová akumulační nádoba s přepadem do kanalizace.
Pakliže ano, stačí k propojení pozinkovaný ocelový drát průměru 10mm a klasické hromosvodové svorky?
Jan Hájek:
Ano, pokud někdy dáte do jímky čerpadlo, bude se vám tento propoj více než hodit. Pokud uděláte propoj od každého vývodu separátním drátem, zřejmě nebudete mít v budoucnu problém s překopnutím či přereznutím.
U drátu zkontrolujte zda má pozinkování, které umožňuje uložení v zemi.
Tomáš Žabka:
No osobně se domnívám, že propojení není ani nutné, pokud je jímka kovová, určitě bude mít sama osobě kvalitní spojení se zemí. Něž bych něco kopal tak bych to zkusil změřit odpor uzemnění jímky a pokud to odporově vyhoví, tak bych to nechal tak jak to je.
Pokud máte nějak na hraně uzemnění domu, tak by se dala jímka použít na vylepšení uzemnění domu.
Tím, že to propojíte drátem FeZn 10mm určitě nic nepokazíte. Jen to bude stát nějaké peníze.
Vít Rotrekl:
Já jsem pro to spojit. Určitě tím nic nepokazíte a určitě zlepšíte celkový odpor zemnící soustavy.
To Hájek: Když si někdo zakope na zahradě 17m3 nádrž, tak určitě nebude na ozdobu a bude sloužit k nějakému zavlažování, tak jsi sem celkem.jistý že tam čerpadlo bude :)
To Smíšek: Predpokládám základový zemnič, takže by všechny vývody měly být propojené dohromady tudíz by bylo zbytečné propojovat s dalšími vzdálenějšímmi svody.
Milan Hudec:
Propojit nerezem