Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
Václav Třetí:
Citace: Daniel Hudzík 22.07.2013, 12:11
Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni. (zle)
Ano, také znám a viděl jsem u hochů od telekomunikačn í firmy. 50 metrů SYKFY 20x2x0,5, deset párů na L, deset párů na N a stínění jako PE. Ono to má docela slušný průřez (tedy ty pracovní vodiče, ovšem oni obvykle nepotřebují PE, stejně na to dávají pouze různé vrtačky), jen ta izolace ja jaksi slabá. (zle)
Citace: Daniel Hudzík 22.07.2013, 15:57
Myslíš z ranžíru?
Já mám pocit, že kol. Schwarz myslí mikrotelefonní šňůru, neboli tu "od sluchátka".
S tou bych já byl velice opatrný, protože ta má kvůli zvýšení mechanické odolnosti speciálně dělané vodiče, které jsou tvořeny několika nitkami omotanými páskem měděné fólie, takže průřez je ještě menší než u klasického kablíku na přívodu k tel. přístroji.
K původnímu dotazu: SYKY nebo SYKFY na síťové napětí nepatří, navíc mě napadá, kdepak je to připojené na původní kabeláž - že by někde pod tím polystyrenem lustrsvorkou a bez krabičky, nebo rovnou jen zamotané izolačkou a zauzlované? Autora chytit za k...e a pomocí té SYKY za ně pověsit do průvanu, aby trochu vyvětral, pak nechat předělat od skutečného elektrikáře na náklady zateplovačů, aby se konečně naučili, že se nemají s..t do toho, čemu nerozumí. A ještě jeden dotaz na konec, má dům hromosvod? Zajímalo by mě, jak je upraven ten, zkuste popř. dodat nějaké foto, ať se zase máme čemu zasmát.
Jaroslav Hasala:
V poslední době se poměrně často používají zvonky na 230V.
Výhodou je to, že není nutný zvonkový transformátor. Nevýhodou je to, že všechnny části instalace (tlačítko, kabely ...) musí být připojitelné na 230V.
Určitě je tedy vhodné použít pro zvonek kabel, který může být připojen i na 230V, obvykle kabel CYKY.
Vojtěch Běhunčík:
Tazatel neuvedl dostatek informací.
Kabel může být J-Y(St)Y 2x2x0,8 - ten má větší průřez než SYKFY.
Světlo může být LED.
Petr Liskar:
Citace: Vojtěch Běhunčík 23.07.2013, 08:42
Tazatel neuvedl dostatek informací.
Kabel může být J-Y(St)Y 2x2x0,8 - ten má větší průřez než SYKFY.
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 je sdělovací kabel, ne kabel pro silové obvody.
Mimochodem, v tomto případě se nejedná o tento kabel - nesedí barvy vodičů...
Vojtěch Běhunčík:
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 se dělá v rozličných barevných mutacích. Netvrdím, že jde o silový kabel - i LED světlo může být napájeno 24V. Máme jenom nedostatek informací.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana