Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?

(1/12) > >>

Lubomír Jindra:
V elektroměrovém rozvaděči musí mít každý dvoutarifní elektroměr svůj přijímač HDO. Toto platí již mnoho let a má to svoji logiku, protože v relátkovém zapojení bývá často problém, poruchy atp.

Dnes mi technik ČEZu (severní Čechy) při montáži druhého HDO do rozvaděče sdělil, že se musí doplnit druhý jistič 2-6A tak aby každé HDO mělo vlastní jistič,  což slyším poprvé v životě  :o prý je to uvedeno v připojovacích podmínkách, no já tam nic takového nenašel. Naopak stále tam figuruje zapojení na straně 15, kde pro tři elektroměry stačí jedno HDO.

Předrátovával jsem již velmi mnoho elektroměrovýc h rozvaděčů, osazoval velmi mnoho nových elektroměrovýc h rozvaděčů od autorizovaných výrobců....... . a vždy byl všude osazen pouze jeden jistič pro všechny přijímače HDO v rozvaděči.

Položil jsem tedy ještě telefonický dotaz na linku ČEZu, kde mi slečna nejdříve potvrdila že každé HDO musí mít svůj jistič, nicméně posléze znejistěla: "... a že to může být posuzováno individuálně a že třeba pro tři HDO může stačit pouze jeden jistič..." a když jsem předložil konkrétní případ, že jejich technik chce v malém rozvaděči pro dva elektroměry a dvě HDO dva jističe pro HDO, tak prostě namítla že se to posuzuje individuálně a že to může nechat přešetřit....

Jaké jsou vaše zkušenosti?

Lukáš Malík:
Noo, asi takto - když jsem doplňoval a drátoval místo pro HDO při přechodu na dvoutarif do stávající stupačky, automaticky jsem dal pro příslušné HDO i nový samostatný jistič,  označený stylem HDO-jmeno_zakaznika.
Technik neprotestoval, naopak argumentoval, že tak by to mělo být, pokud se porouchá HDO nebo vybaví jistič,  další uživatelé nejsou nijak ovlivněni. Což mě osobně teda připadá docela logické.
Jinak tedy-nepožaduje, ale když už se k něčemu takovému dostanu, dám každému dalšímu uživateli (a tím HDO) jistič zvlášť.

Lubomír Jindra:
Citace: Lukáš Malík  03.07.2013, 21:04

Noo, asi takto - když jsem doplňoval a drátoval místo pro HDO při přechodu na dvoutarif do stávající stupačky, automaticky jsem dal pro příslušné HDO i nový samostatný jistič, označený stylem HDO-jmeno_zakaznika.
Technik neprotestoval, naopak argumentoval, že tak by to mělo být, pokud se porouchá HDO nebo vybaví jistič, další uživatelé nejsou nijak ovlivněni. Což mě osobně teda připadá docela logické.
Jinak tedy-nepožaduje, ale když už se k něčemu takovému dostanu, dám každému dalšímu uživateli (a tím HDO) jistič zvlášť.


Logické to je, ovšem já se s takovou závadou za více než dvě desítky let praxe nesetkal, vy ano? A jak často?
100% elektroměrovýc h rozvaděčů, které jsem v životě potkal (včetně úplně nových) mělo vždy osazený pouze jeden jistič pro x HDO. Asi jsem se dosud pohyboval po jiné planetě, nebo levá ruka ČEZu neví co dělá pravá.

Mě osobně je to úplně jedno, jen když se mě pak zákazníci ptají proč někde to je tak a jinde to musí být jinak   :-\ ....tak holt po pravdě odpovídám, že ČEZ není schopný stanovit jednotná pravidla a podmínky připojení závisí od momentální nálady technika, který na místo přijede.

Ještě jednou opakuji: nikde v připojovacích podmínkách a v podmínkách které dostal zákazník není uvedeno, že by HDO mělo mít samostatný jistič. A přesto to technik ČEZu požaduje.

Jistě ne jenom mě ale všem zúčastněným by udělalo velikou radost, kdyby své požadavky pro odběrné místo stanovil ČEZ jasně a přehledně, protože by se pak všem (včetně techniků ČEZu) pracovalo lépe a zákazníci kteří to všechno platí, by to lépe chápali.

Štefan Beláň:
TO: Jindra

Já se v branži elektro také pohybuji velice dlouho, nejdéle v oblasti ČEZ, ale nikdy jsem se nesetkal, aby pro více přijímačů HDO byl jeden společný jistič.

Jeden přijímač HDO pro tři odběratele byl povolený a někdy se i nadále povoluje, pokud se jedná o tři odběratele v jednom rozvaděči měření a pouze se sazbou pro ohřev vody.
Jinak vždy platilo a platí, jeden odběratel =  jeden elektroměr jeden + jistič pro měření, jeden přijímač HDO + jeden jistič pro HDO.

PS: Nějak jsem omylem předchozí odpověď smazal tak jen opakuji. :-\

Pavel Horský:
Mohu jen potvrdit tvrzení kolegy Beláně. A je to i logické.