Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
JosefS:
Teď je tam "klasický" chránič 4p 40A 30mA a stává se, že když zapne čerpadlo, chránič vybaví (ale ne vždy). Čerpadlo je třífazové ve studni. Předtím, než se měnilo, bylo prý slabší a s chráničem problém nebyl. Teď dali nějaké silnější čerpadlo a zlobí to. Může to dělat ta délka kabelu (myslím, že je tam 4x2,5mm)? Pomohl by chránič typu G?
Tomáš Žabka:
Osobní zkušenost nemám, ale chránič typu G by měl být spožděn o 10ms a tím pádem by neměl vybavit při přechodových jevech při spínání motorů, taková je teorie, kterou udávají výrobci. Každopádně koupit ho jen na zkoušku je trochu drahej špás. Zkuste zavolat na technickou podporu např. OEZ a pobavit se přímo s technikem na FI, určitě se s podobnými případy už setkal, a bude mít i praktické zkušenosti.
Jaroslav Hasala:
V první řadě bych provedl nějaké měření a teprve potom bych vymýšlel nějaké řešení.
Zkusil bych prvně izolační stavy motoru i přívodního vedení, potom bych zkusil za provozu změřit unikající proudy.
Pokud chránič vypadává pravidelně při rozběhu čerpadla, ale všechny naměřené hodnoty jsou v pořádku, měla by pomoci výměna chrániče za typ "G".
Kastner Lubomír:
Pokud se chceme korektně bavit o ochranách apod. je nutné vědět co se má chránit nebo jistit. Výraz čerpadlo, 180m od rozvaděče apod. je na nic. Jaké čerpadlo, štítkové hodnoty, jaký kabel, uložení kabelu apod. Doplňte prosím údaje a pokusíme se vám poradit.
Milan Hudec:
Pokud dobře počítám, tak dle Lichtenstinova vzorce bude kapacitní proud takto dlouhého kabelu cca. 6mA, k tomu přidejme obvyklý unikající proud zařízení + něco navíc při rozběhu a chránič prostě padat musí.
Řešením je jeho přemístění ke studně, či výměna chrániče ani ne tak za typ G, jako za typ ACTI 9, který působí až nad 25 mA.