Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
Vít Rotrekl:
Citace: Jaroslav Ratiborský 13.06.2013, 09:00
Tak se koukněte do svého okolí po objektech,předpokládám že jste v reálu.
A protože to tak je všude, tak to automaticky znamená, že je to správně? :o
Pochopl jsem, že yrovna v tomto případě se řeší novostavba, a tam je to bez debat, nebo i v tomto chcete polemizovat?
Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Ratiborský 13.06.2013, 06:23
...
V čl.542.1.2. v Poznámka .
Aby každá instalace měla svůj vlastní zemnič se nevyžaduje *)
....
Umím si představit nějakou omezeně rozsáhlou elektroinstala ci v nějakém prostoru, kde se neřeší ochrana před bleskem, takže tam to "v klidu" budu mít chráněné před NDN spojením s PE (PEN), ale souvislost s komínem mi u té citace uniká...
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Vít Rotrekl 13.06.2013, 09:12
Pochopl jsem, že yrovna v tomto případě se řeší novostavba
Kde je zmínka tazatele,že se jedná o novostavbu ?
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský 13.06.2013, 06:23
ČSN 332000-5-54 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění a ochranné vodiče čl.542.1.1.Poz námka N Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro správnou funkci elektrických zařízení..Další podrobnosti viz články ČSN 332000-5-54 ed.3.
V čl.542.1.2. v Poznámka .
Aby každá instalace měla svůj vlastní zemnič se nevyžaduje *)
*)Požadavky na zřízení uzemnění v el.rozvodu určují jiné ČSN např.ČSN 332000-4-41 ed.2.
Můžete prosím rozvést tento příspěvek?
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Milan Hudec 13.06.2013, 10:21
Můžete prosím rozvést tento příspěvek?
Nemám zájem,jste přece gramotný.