Jiří Hendrych:
Rodinný dům je vybaven hromosvodem s hřebenovým vedením propojeným s kovovými stříškami komínů a komínovými nástavci. Jak má být řešena ochrana proti blesku pokud bude kouřovod vyvložkován nerezovou vložkou s nástavcem?
Milan Hudec:
Jak horní tak spodni konec vložky spojit s HOP, komín jako takový dostat do ochranného prostoru jímače, jímač navrhnout tak, aby byl v cestě dýmu
Jaroslav Ratiborský:
Dle NV č.91/2010 a vzoru technické zprávy strana 1114 bod J -pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu o více jak 100 mm uzemněna.
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský 12.06.2013, 07:33
Dle NV č.91/2010 a vzoru technické zprávy strana 1114 bod J -pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu o více jak 100 mm uzemněna.
To máte pravdu, vždyť také píši s HOP - ta bývá občas uzemněna (dance)
Dokonce lze mezi řádky NV vyčíst "uzemněna" - tj. spojena se zemí prostřednictví m uzemňovacího přívodu, nikoli spojena se svodem hromosvodu (ten není uzemňovacím vodičem jako takovým a neměl by sloužit k uzemňování čehokoli).
Jsem rád, že jste se stal propagátorem oddálených řešení hromosvodů :)
Jaroslav Ratiborský:
Dle NV č.91/2010 a vzoru technické zprávy strana 1114 bod J -pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu o více jak 100 mm uzemněna.
Nic víc a nic méně.