Může kabel SYKFY do elektro rozvaděče mezi kabely CYKY?
Zuzana Dočkalová:
Dozvěděla jsem se že je norma která zakazuje kabel sykfy používat v rozvaděči elektro mezi kabelama cyky.
Můžete mi více o tomto říct?
Jiří Schwarz:
Nejprve je třeba podívat se proč tam chcete kabel SYKFY.
- kabel SYKFY má zpravidla tak slabé vodiče, že přes ně nemůžete pustit větší proud
- kabel SYKFY má vodiče se slabou izolací, dá se použít POUZE jako pracovní izolace pro napětí ELV (Malé napětí)
Pokud bych do rozvaděče měl tahat kabel SYKFY, nedal bych ho do jednoho svazku s CYKY kabely.
Pokud by v rozvaděči mělo být nějaké zařízení na malé napětí, chtěl bych ho mít prostorově nebo přepážkami oddělené od silových částí rozvaděče.
Pokud by zařízení napájené malým napětím a připojené SYKFY kabely nemuselo nějak "spolupracovat" se silovými obvody, raději bych je viděl jinde než v rozvaděči.
Václav Třetí:
Pokud je kabel SYKFY (nebo SYKY) použit např. k napájení zvonků či domácích telefonů a je použit i jako vývod ze zvonkového trafa nebo napáječe DT není důvod, proč by nemohl být použit v rozvaděči za předpokladu dodržení podmínek již přede mnou definovaných kol. Schwarzem.
Milan Hudec:
Přepážky, prostorové oddělení a pod je to poslední co bych použil, pro vývod trafa doporučuji kabel s izolací na nejvyš. použité napětí v rozvaděči
Josef Martinec:
Ten kabel SYKFY se v rozvaděči často ocitne pouze z technologickýc h důvodů: telefon pro výtah, 485 pro odečty, termostaty atd. Prostorové oddělení je určitě žádoucí (myslím prvků), ale často se nejedná o obvody SELV ani PELV. Kabel jako takový by neměl být ve svazku kde se vyskytuje napětí větší než je největší provozní napětí povolené výrobcem kabelu ( typicky sykfy 100V , tcepkpfle 250V , UTP cat5e do 100V)