Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
Roger:
Ja ho vedu k vypinaci.
Proc - aby na svorce svetla nebyla trvale faze? Genialni veci jsou jednoduche.
Jiří Schwarz:
Někdo vede kabel do krabičky s vypínačem a dál ke světlu, někdo využívá rozvodné krabice pod stropem. Při použití krabic se dá ušetřit "pár metrů" kabelu.
Zase to je na zdi vidět, jsou to spoje navíc,...
Ale přesně výhody a nevýhody obou řešení by vám měl "projektant" vysvětlit a nabídnout optimální řešení.
Jaroslav Hasala:
V současné době se většinou používá systém bez odbočných krabic, kdy se vodiče spojují pod spínači.
Aby se vodiče pod spínač vešly, používají se hlubší krabice, např. KPR 68.
U tohoto řešení je sice zapotřebí o něco více kabelů, než při použití odbočných krabic, ale zase je instalace velmi jednoduchá a přehledná. Víčka odbočných krabic nevypadají moc dobře, navíc po nějaké době se do krabic nejde dostat bez viditelného poškození malby.
Petr M:
Citace: Jaroslav Hasala 10.06.2013, 21:44
... ale zase je instalace velmi jednoduchá a přehledná.
No, představte si laickou instalaci - zítra mohu nafotit:
- V krabici KU68 je vypínač Klasik 6+1
- Přívod z vedlejší místnosti CYKY-J3x1.5
- Odvod do vedlejší místnosti CYKY-J4x1.5, jedna žíla nezapojená
- Kabel CYKY-O3x1.5 ke spínači č, 6 na druhým konci místnosti
- 2x CYKY-J3x1.5 ke světlům
- Pospojováno plastovou čokoládou, rozlámanou na jednotlivý kousky, jinak by to tam ten expert nenarval
- Dokumentace chybí
A fčíl mudrujte... ;D
Jiří Schwarz:
Citace: Petr M 10.06.2013, 22:25
...
A fčíl mudrujte... ;D
To kdyby nešlo, nehrnul bych se do hledání chyby...