Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?

<< < (7/16) > >>

Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko  05.06.2013, 14:50

O obecné ohrožení jde tak jako tak.


ALe ano. S tím taky naprosto souhlasím i z vámi uvedených důvodů. Spíš jsem se divil tomu, že i když se podívám na ESE jako na prostý jímač, bez jiné funkce,( i kdyby měl dostatek svodů) tak mě překvapilo to, že může napak situaci zhoršit tím, že blesk "pustí" a nechá ho uhodit mimo. To potom považuji za velmi nebezpečné.

Fuk Tomáš:
Citace: Juraj Rojko  05.06.2013, 14:50

...každý úder je rizikový bez ohledu na kvalitu instalace, která je navíc u ESE systémově zanedbaná...
čímž jsme se dostali zpátky k úvodnímu dotazu, který přesně toto popisuje.

Ján Grosshappel:
Ďakujem všetkým za reakciu, ale po pravde som sa nič odborné (okrem rozoberania mojej osoby a firmy v ktorej pracujem) nič nedozvedel.
Postupne budem reagovať na všetky Vaše odborné príspevky.

Jan Hájek:
Dobrá zde je odborná informace:
Bylo to špatně udělané, proto to bylo poškozeno.

Ján Grosshappel:
Citace: Ludvík Kubík  04.06.2013, 23:08

Som z toho volajaký zmetěný: Původně jsem si myslel, že dotaz vznesla fyzická osoba, ale nyní nevylučuji možnost, že se táže společnost HTMAS s.r.o.


Áno, som fyzická osoba, zamestnaná vo firme HTMAS s.r.o. ako servisný technik. Mám na starosti servis a údržbu FVE.