Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?
Job:
Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor, který se bude rozbíhat bez zátěže?
Václav Třetí:
Než jistič by byl lepší motorový spouštěč nastavený na přesnou hodnotu proudu podle štítku motoru a přívodní vedení jistit podle průřezu a popř. použitého typu zásuvky.
Pavel Horský:
Přímý rozběh:
Spotřebič 3kW, 6,6A, 400V
Pojistka 16A
Stykač DIL M7
Nadproudové relé ZB 12-10
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 38m
nebo
Motorový spouštěč PKZ M0-10
Zkratový proud 150kA
Stykač DIL M7
Vnitřní propojovací kabel 1,5mm2
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 64m
Víc informací nedostanete.
Údaje z posuvného pravítka EATON
Job:
Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.
Pavel Horský:
Takže se ptáte na 3kW motor a pak z vás vypadne, že zkoušíte 4kW? Tak co vlastně chcete? Milý pane, mi tu nejsme pro srandu králíkům!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana