« kdy: 26.05.2013, 10:15 »


Dle ČSN 33 2130 zásuvka pro ohřívač lze umístit pod umyvadlo 20cm od umývacího prostoru.

Platí toto i pro učebny, nebo musím zásuvku umístit 1,5m od umývacího prostoru, jak je uvedeno v 7.8.3?
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2013, 11:47 »

Vzhledem k tomu, že zásuvka pod umyvadlem by mohla být použita i pro jiný spotřebič než ohřívač, doporučoval bych držet se ustanovení ČSN 33 2130 ed.2 tak jak je uvádíte. Zásuvku v učebnách od umývacího prostoru vzdálenou minimálně 1,5 m a ohřívač vody instalovat tak aby byl buď někde jinde třeba na druhé straně zdi pokud by to bylo realizovatelné (neznám uspořádání místností),  nebo jej napojit přímo, to znamená ne přes zásuvkové spojení (vybrat ohřívač umožňující takový způsob připojení). Samozřejmě ohřívač musí být výrobcem určen k montáži pod umyvadlo.
Jinak ustanovení článku 7.8.3. ČSN 33 2130 ed.2 se netýká odborných učeben a školních laboratoří. Pokud se ve vašem případě jedná o tyto učebny, pak není co řešit. Jestliže je ale vybavení laboratoře, nebo odborné učebny možní snadno vystěhovat bez větších úprav učebny a přeměnit ji tak na obyčejnou učebnu, pak bych byl s uplatněním oné výjimky opatrný.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.