Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #108 kdy: 03.06.2013, 12:58 »

Nebezpečí a podstata vzniku a působení blesku se nezměnila v tom bychom se mohli snad shodnout  
Jistě se se svými vnoučaty shodnete i na tom, že nebezpečí a podstata vzniku a působení střídavého el. proudu se od dob Teslových také nezměnila, a že tedy když našim dědům stačil na světnici jeden světelný a jeden zásuvkový obvod tažený 2x 1 mm2,  tak bude stačit i jim a co je nad to, je tlak lobby kabeloven a drátoven všech zemí, spojte se!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #109 kdy: 03.06.2013, 13:10 »

Jistě se se svými vnoučaty shodnete i na tom, že nebezpečí a podstata vzniku a působení střídavého el. proudu se od dob Teslových také nezměnila, a že tedy když našim dědům stačil na světnici jeden světelný a jeden zásuvkový obvod tažený 2x 1 mm2,  tak bude stačit i jim a co je nad to, je tlak lobby kabeloven a drátoven všech zemí, spojte se!
Tak to bych měli za sebou a nyní se vrátíme ke slepému rameni a popojedem ať je veselo.
P.S. Je zajímavé,že autor otázky ani jednou na příspěvky nereagoval, asi má z toho kabaretu dobré pobavení. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #110 kdy: 03.06.2013, 13:54 »

...tak bude stačit i jim a co je nad to, je tlak lobby kabeloven a drátoven všech zemí, spojte se!
A to je bavíme jen o elektrice... Co takové lobbistické tlaky ze strany výrobců posilovačů brzd, ABS, airbagů...
A nebo lobby stavitelů kruhových objezdů - když jsem chodil do autoškoly, byl kruhový objezd v Plzni na Koterovské něčím, čím jsme se mohli chlubit, že přes něj umíme jet, absolventi autoškoly v Domažlicích nebo Klatovech to v té době nezažili...

A také pořád čekám, že se najde někdo, kdo pod to slepé rameno dá "kyblík na zachytávání proudu" tanecek,  jednou jsem to viděl, ale tam majitel chytal jen "vodu, co pronikla do antény a kabelem prošla jako nedokonalým vodovodem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #111 kdy: 03.06.2013, 13:56 »

Jistě se se svými vnoučaty shodnete i na tom, že nebezpečí a podstata vzniku a působení střídavého el. proudu se od dob Teslových také nezměnila, a že tedy když našim dědům stačil na světnici jeden světelný a jeden zásuvkový obvod tažený 2x 1 mm2,  tak bude stačit i jim a co je nad to, je tlak lobby kabeloven a drátoven všech zemí, spojte se!
No zábava je v plném proudu a to je dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #112 kdy: 03.06.2013, 14:04 »

Chjo.
Čím větší _ _ čovina, tím víc příspěvků a větší sledovanost.  dabel
Mirku zkus smyk na ruční brzdu.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #113 kdy: 03.06.2013, 15:51 »

Že by materiál tohoto charakteru chtěl někdo utajovat nepředpokládám .
Taky si říkám, že by tu knihu mohl někdo v antikvariátu koupit  a pak ji nám naskenovat a jen tak poskytnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #114 kdy: 03.06.2013, 16:33 »

A proč by to dělal? Distributorovi jsou domácnosti celkem šumák. Nemluvě o tom, že by to taky musel platit.
Jinak souhlasím, ten kdo se chrání, je chráněn a ti vedle to mohou odnést, pokud se nechrání.
Tak to nejak bude, ale aká je situácia, keď distribútor v prípade vzdušného rozvodu elektrickej energie je možným vinníkom škody u spotrebitela, tak ako som to uviedol v Odpověď #92 kdy: 01.06.2013, 07:14
  Distribútor pri nedostatočnej ochrane proti blesku svojho vzdušného vedenia by mal "zdarma" Jsem v rozpacích nainštalovať prepäťové ochrany k hodinám účastníckych spotrebitelov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 03.06.2013, 21:02 »

No zábava je v plném proudu a to je dobře.

Však je tady jeden dobrý klaun, který sebou vždycky švihne, zvedne se a zase škápne na tu samou banánovou slupku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #116 kdy: 04.06.2013, 07:07 »

Čím větší _ _ čovina, tím víc příspěvků
Není to tím,že ty 4  vymyšlené díly včetně ed.2 jsou z větší části vymyšlené hausnumera neboli jak vy naznačujete --čoviny ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #117 kdy: 04.06.2013, 07:24 »

Není to tím,že ty 4  vymyšlené díly včetně ed.2 jsou z větší části vymyšlené hausnumera neboli jak vy naznačujete --čoviny ?
Nová norma predstavuje nový a pokrokový pohlad na riešenie ochrany objektov pred bleskom. Na jej zlepšovaní sa pracuje. Mnohí sa s ňou ešte nevžili, ale taký je život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #118 kdy: 04.06.2013, 07:28 »

Jistě máte na mysli např. detailní neuvažování síly větru a vodivé kanály vystupující z objektu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #119 kdy: 04.06.2013, 08:02 »

Nová norma predstavuje nový a pokrokový pohlad na riešenie ochrany objektov pred bleskom.
Blesk  je a zústane vždy stejný a nevypočitateln ý a pohledy na ochranu před jeho účinky mohou být nové a pokrokové,ale ten blesk na tyto výplody lidské fantazie kašlal,kašle a vždy mu budou lhostejné a kdo toto nepochopí může pokrokově vymýšlet dálší nesmysly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 04.06.2013, 08:23 »

Blesk  je a zústane vždy stejný a nevypočitateln ý a pohledy na ochranu před jeho účinky mohou být nové a pokrokové,ale ten blesk na tyto výplody lidské fantazie kašlal,kašle a vždy mu budou lhostejné a kdo toto nepochopí může pokrokově vymýšlet dálší nesmysly.
Jste si jist, že bouřkovou činnost člověk neovlivní např. změnou jehličnatých monokultur za listnáče, úbytkem vrchního vedení v obcích, způsobem orby (zadržení vlhkosti na svahu) atd.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 04.06.2013, 08:31 »

Blesk  je a zústane vždy stejný a nevypočitateln ý a pohledy na ochranu před jeho účinky mohou být nové a pokrokové,ale ten blesk na tyto výplody lidské fantazie kašlal,kašle a vždy mu budou lhostejné a kdo toto nepochopí může pokrokově vymýšlet dálší nesmysly.
Ste pesimista. Verte. že v poznávaní prirodných javov a aj správani sa blesku sa už dosiahli značné pokroky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #122 kdy: 04.06.2013, 08:53 »

úbytkem vrchního vedení v obcích
Sníží výskyt přepětí v distribučních rozvodech na minimum,to ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #123 kdy: 04.06.2013, 08:56 »

Ste pesimista. Verte. že v poznávaní prirodných javov a aj správani sa blesku sa už dosiahli značné pokroky.
Jsem pouze realista a nejsem hlavně snílek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #124 kdy: 04.06.2013, 08:56 »

Není to tím,že ty 4  vymyšlené díly včetně ed.2 jsou z větší části vymyšlené hausnumera neboli jak vy naznačujete --čoviny ?
Mýlíte se stejně, jako před tím se svodiči.
Co je ve zmiňovaných normách, jde ve většině případů ozdrojovat, což nejde říci o Vašich dohadech a doměnkách. Pojďme pro pobavení a poučení ostatních udělat konečně diskuzi.

Uvedete konkrétní bod z IEC 62305 a co je na něm podle Vašeho výzkumu špatně, no a já ten bod vyargumentuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #125 kdy: 04.06.2013, 10:05 »

Taky si říkám, že by tu knihu mohl někdo v antikvariátu koupit  a pak ji nám naskenovat a jen tak poskytnout.


Mám tady dost staré literatury,  tohle zrovna ne a v antikvariátech to zřejmě s ohledem na uvedené stáří taky nebude zrovna běžné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?