Autor Téma: Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?  (Přečteno 163347 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 31.05.2013, 13:46 »

Jirko vše jen v dobrém, ale chudák prodavač, na kterého vyjdeš zrovna ty, dance, k tématu bych pouze připoměl, že svodič či přepěťovka není nic jiného, než jakási aktivní přípojnice vyrovnání potenciálů pro případy kdy nejdou srovnat tvrdým spojením, takže pokud položíme otázku správněji: chceme mít v budově srovnaný potenciál? a odpovíme ano, pak se na přepěťovku dívejme coby na jeden z materiálů k tomuto, nikoli jako na něco, co mě někdo vnucuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 31.05.2013, 18:34 »

To je dobře,že jste to pochopil a připustil,že ne všem dogmatům musí občan věřit.

Dogmat, navíc nepodložených ničím mimo vět vytržených z kontextu, se tady držíte jenom vy.

Já se držím faktů - čím je při zásahu menší potenciál mezi dráty, tím líp.I kvůli riziku požáru, i kvůli riziku poškození přístrojů, i kvůli riziku, že nědo přijde k úrazu. Tečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 01.06.2013, 07:14 »

Tak nám ho konkrétně popište.
Počas búrky 26.6.2009 po údere blesku došlo k zničeniu elektrospotreb ičov súčastne v niekolkých RD v dedinskej zástavbe. Jeden poškodený ( známý môjho známeho ) začal súkromné vyšetrovanie prípadu. Použitý bol smer blesku z videa z youtube   watch?v=ohtC3x8-2cw a smer blesku z vizualného pozorovania blesku ( foto príloha ).  Silu blesku z obr. odhadujem na 20 kA.
  Blesk mohol udrieť do jedného z RD alebo do vzdušného vedenia nn distribútora. Výsledok vyšetrovania nepoznám a ani aké bolo odškodnenie.  Rozhodujúce v prvom rade je miesto priameho úderu blesku a potom či bola ochrana pred bleskom v mieste priameho úderu.
  


* blesk12.jpg (53.59 KB, 800x600 - prohlédnuto 276 krát.)

* smer-blesk.jpg (32.09 KB, 400x250 - prohlédnuto 277 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #93 kdy: 01.06.2013, 07:53 »

To je dobře,že jste to pochopil a připustil,že ne všem dogmatům musí občan věřit.


Pravděpodobně se nebudou řídit ani vašimi názory a použijí svůj vlastní rozum.

Musím diskutující upozornit, že Michal Kolesa je na rozdíl od Jaroslava Ratiborského schopný se učit. Proto pokud chcete být v roli kantorů a chcete věnovat čas vzděláváním ostatních, pak bych se přikláněl více k zastánci plavajících žen.
Pokud procházím a analyzuji odpovědi Jaroslava Ratiborského, pak tato (možná ne fiktivní) postava pravděpodobně nemá znalostmi ani střední školy, pokud nejde o provokatéra samozřejmě. Proto se mu nesnažte vysvětlovat to, co je pod jeho rozlišovací schopnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #94 kdy: 01.06.2013, 12:55 »

Pravděpodobně se nebudou řídit ani vašimi názory a použijí svůj vlastní rozum.

Nebo se půjdou zeptat na názor některého z odborníků,  protože se v tomto tématu sami nedokážou zorientovat.


Škoda, že tato i další podobné diskuse, se stočí do podobných bojůvek a že redakce nemá času a slil tolik, aby dokázala tato témata shrnout v jeden celek, nebo alespoň v několik otázek, kde by se popsala jednotlivá řešení tak, jak mají vypadat a jak se to občas v praxi " muže pokazit". Myslím že nejen pro mě,  je mnoho podobných témat velmi zajímavých, ale chybí mi, především vůči laikům, jednoznačný závěr. Leda by si zároveň s tím, stáhli - kníšku – a udělali si názor vlastní.

Píšu o tom hlavně proto, že názor p. Ratiborského mi příjde jako strkání hlavy do písku, protože se doba změnila ale já se s tím nedokážu, nebo nechci vyrovnat. Ať chceme nebo ne, naše názory se většinou vyvíjí s našimi znalostmi a  poznatky z praxe. Jen ten jeden názor, jak to tak vypadá,  zůstává neměnný,  navzdory všem informacím, novým potřebám, poznatkům i narůstajícím škodám.

Množství,  elektroniky v naší domácnosti roste přímo raketově a potřeba ji chránit, roste spolu s tím, i když o trochu pomaleji. Asi to souvisí s tím, kolik kdo toho doma má a jak cenné informace má na svých datových úložištích. Čím důležitější pro něj jsou ta data a elektronika s tím spojená (a nejen ta),  tím více bude o ochraně uvažovat. Slepé svody jsou už velmi dlouho považované za zlo, což už bylo několikrát i prokázáno. O použití svodičů přepětí,  se můžeme dohadovat případ od případu..



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #95 kdy: 01.06.2013, 19:45 »

Už to neřešte, pana Ratiborského už vůbec ne a poďte na jedno  Mrknutí tanecek
Teda pro ty, co je nespláchla voda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #96 kdy: 02.06.2013, 11:58 »



Píšu o tom hlavně proto, že názor p. Ratiborského mi příjde jako strkání hlavy do písku,


Jelikož takto uvažuje cca.80% hromosvodářů (elektrikářů),  a p.Ratiborský jako jeden z mála z těchto je ochoten dát tyto názory do placu a stát si za nimi až do naprostých detailů znění norem, je to alespoň pro mne velice poučná rozcvička na to, s čím se člověk setká v reálu.
Ač jsem s p.Ratiborským neustále ve sporu, vážím si přes to jeho názorů coby oponenta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #97 kdy: 02.06.2013, 12:12 »

Mám obavu, že to procento bude horší, ale jinak s Vámi souhlasím, i když v této diskuzi to zklouzlo už i k osobnímu napadání, což je špatně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #98 kdy: 03.06.2013, 07:49 »

protože se doba změnila
Doba se změnila,to máte určitě svým způsobem pravdu, nyní je třeba si položit otázku v čem ?
Vzhledem k obsahu otázky lze jen konstatovat: Nebezpečí a podstata vzniku a působení blesku se nezměnila v tom bychom se mohli snad shodnout .
Změnilo se hlavně prostředí,kdy se různé lobistické skupiny v rámci nové vydaných vyhlášek popř.zákonů se snaží vydělat na-řekněme dobrovolné a někdy i nucené aktivitě občanů vhodnější text mne nenapadá.
P.S.Dle mého názoru hlavu strká do písku je ten, kdo nechce vidět el.instalace a el.spotřebiče v bezporuchovém provozu bez přepěťových ochran někdy i desítky let a neustále straší přepětím v síti nn.
Tím ovšem neříkám že tento stav nemůže za určitých situací nastat.
Zájem občanů o instalaci přepěťových ochran je možná dán tím,když se z málého nebezpečí dělá velká bublůina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #99 kdy: 03.06.2013, 08:00 »

Naprosto s vámi souhlasim, nejvíce mě vadí lobisté přes jističe, nebýt jich, nemusel jsem mít doma pixlu plnou jejich krámů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #100 kdy: 03.06.2013, 08:55 »

Naprosto s vámi souhlasim, nejvíce mě vadí lobisté přes jističe, nebýt jich, nemusel jsem mít doma pixlu plnou jejich krámů
V tomto s vámi nemohu souhlasit jistič, pojistka a svodič přepětí a to vy jistě víte, není v principu jedno a totéž.
Tlak na instalaci svodičů vznikl až desítky let po té, co začaly být instalovány jistící prvky jako jističe a pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #101 kdy: 03.06.2013, 09:10 »

Nebylo to tenkrát tak, že se od pantáty natáhly dráty a jištění přišlo a stalo se standartdm až později i přes protesty vašich předchůdců?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #102 kdy: 03.06.2013, 09:34 »

Nebylo to tenkrát tak, že se od pantáty natáhly dráty a jištění přišlo a stalo se standartdm až později i přes protesty vašich předchůdců?
Tak jak vy píšete to určitě nebylo.
P.S. Proti tepelným účinkům zkratového proudu jistili naši předci od počátku zavedení elektřiny .
To ostatní zavedla až tato mašinérie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #103 kdy: 03.06.2013, 09:40 »

Je vidět pane Ratiborský, že jste jak se korektně říká , ,nedostatečně či mylně informován,, .
Doporučení instalovat svodiče bleskových proudů je mnohem starší než Vy a tak je s podivem, že vytváříte nepodložené spekulace.

Příruční kniha pro montéry elektrotechnic ké s předpisy pro zákonité installace
Emil Kopecký 1907 I.L. Kober


všimněte si slova nutné.


* 1907_Stránka_1a.jpg (188.8 KB, 1523x736 - prohlédnuto 317 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #104 kdy: 03.06.2013, 10:24 »

Příruční kniha pro montéry elektrotechnic ké s předpisy pro zákonité installace
Emil Kopecký 1907 I.L. Kober
[/i]

všimněte si slova nutné.
Ono je to všechno pěkné co píšete,ale i naši předci věděli,jak velké škody přepětím vznikaly a proč si v tak velkém rozsahu nechali instalovat přepěťové ochrany do domácností .
P.S.Ale jinak je to čtení dobré,kde jste to vyhrabal ? Je to někde na netu přístupné ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #105 kdy: 03.06.2013, 11:53 »

Ale jinak je to čtení dobré,kde jste to vyhrabal ? Je to někde na netu přístupné ?
Bohužel ne.
Zastávám názor, že pokud se někdo věnuje nějakému oboru, musí znát jeho historii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #106 kdy: 03.06.2013, 12:09 »

Bohužel ne.
Aha, tak to je asi velké tajemnství.
Tak to nechme být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #107 kdy: 03.06.2013, 12:48 »

Na internetu nemůže být všechno, ne že by se to tam nevešlo, jen tyto staré materiály musí někdo naskenovat, což je poměrně pomalá práce. Že by materiál tohoto charakteru chtěl někdo utajovat nepředpokládám .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.