Jaroslav Hála
|
|
« kdy: 20.05.2013, 11:56 » |
|
V ulici nám nedávno Telecom měnil sloupy na telefonní kabely. Překvapilo mne, že na dřevěné sloupy mají ze strany přibité holé pozinkované(?) dráty (průměr tak 3mm) smotané do páru a končící asi 10cm nad sloupem. Druhý konec pak mizí v zemi.
Víte někdo, zda se má jednat o formu hromosvodu a pokud ano, zda je takové provedení (hlavně s ohledem na průřezy oněch drátů) funkční a v souladu s normami?
Když si vezmu, jak přísné jsou normy kolem hromosvodů na objektech (a jak vášnivé debaty jsou kolem nich), je takové provedení docela zvláštní.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2013, 20:23 » |
|
Z pohledu ČSN EN 62305 je to úplně špatně, pokud ty sloupy jsou v prostoru, kde se dá předpokládat pohyb osob za bouřky.
Z pohledu, který uvádíš ano, nicméně pokud vím, tak jde především o zabránění rozčísnutí sloupů.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 22.05.2013, 13:02 » |
|
Já bych spíše pídíl po tom, podle jaké normy to tak mastí.
Že by vyhrabali někde v archivu ČSN 34 2100/1979 ?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.05.2013, 17:14 » |
|
Pri úraze sa bude brať platná norma.
Ona to norma 34 2100 pro nadzemní sdělovací vedení platí, jen je otázkou, jak moc je nebo není v souladu s novými poznatky, jak moc je nebo není v rozporu s novými normami pro ochranu před bleskem a přepětím. Kdo je realista, umí si představit, že by těžko někdo udělal (zaplatil!) ochranu nadzemního telefonního vedení vedení mezi 2 obcemi v délce kolem 3km, což představuje minimálně 60 sloupů, přesně podle souboru ČSN EN 62305 (první vydání i ed.2)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #15 kdy: 22.05.2013, 17:19 » |
|
Zeptám se jinak ? Viděl někdo úder blesku do kabelového vedení telefonu vedeného po sloupech ?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 22.05.2013, 22:47 » |
|
Jen jestli si ten blesk všimne, že je ten potenciál tel. vedení posunut o -48 až -60V oproti zemi. Je to tak srovnatelné s kapkou sladké vody v moři.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|