Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
Ludvík Kubík:
Citace: Jiří Schwarz 21.05.2013, 21:33
Po těch zhruba 200m (každý 4. až 5. sloup) se zemnění dělalo i když tam byly dráty na ramenících a izolátorech... Takže bych přizemnění pláště kabelu nebo nosného lana nebral jako "důležitou funkci" uzemnění...
Tak to jsem asi nepochopil, já to považuji za naprosto zásadní věc při ochraně proti atmosférickému přepětí a navíc spojit se zemí všechny nevyužité vodiče v kabelu (pokud je to možné). Jinak ten hromosvod vypadá asi takhle.
Ludvík Kubík:
Ještě detail.
Jakub Sedláček:
Ono to může být zemnící lano. Jestli na tom sloupu dříve byla nějaká připevněná konzola a ta se právě připojuje na toto zemnící lano.
Součástí skříně tahle asi MRS 3p je i zemnicí sběrnice pro připojení uzemnění a stínění kabelů a to je připojené na to zemnící lano.
Ovšem jestli to splňuje podmínky výrobce skříně - zemnění na zemnící sloupek...
František Šohajda:
Není to uzemění přepěťovek ?? :-\
Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda 22.05.2013, 06:08
Není to uzemění přepěťovek ? :-\
Pokud je tam nějaká "skříň s rozvody", tak ano.