Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
Vít Rotrekl:
Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 13.05.2013, 16:27
Měli jsme ho doma asi 30 let.
To asi nebylo "montétem", když to vydrželo tolik let...
Tos ho nemohl vyměnit dřív (dance) (dance) (dance)
Josef Nosek:
U jističů J1K byly uvnitř pájené spoje měkou pájkou, některé byly zapájené špatně. Při provozu docházelo někdy v těchto spojích k přerušení.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 13.05.2013, 16:33
Tos ho nemohl vyměnit dřív (dance) (dance) (dance)
A proč, když fungoval? (dance)
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu (zle)
Václav Třetí:
To je jednoduché vysvětlení, většina jističů z řad J1K a J7K měla charakteristik u odpovídající zhruba dnešnímu D - všechny, které měly v označení proudové hodnoty písmenko M. Jističe označené pouze proudovou hodnotou byly poněkud rychlejší, asi tak napůl cesty mezi dnešním B a C. Dnešnímu B se nejvíce blížily kusy s označením pouze tzv. čísly z posledních let výroby.
P.S. kol. Nosek má pravdu, jističe měly vývody na svorky pájené cínovou pájkou, ovšem poruchovost nebyla nijak častá.