Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Jan Kovalcik:
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.
Ako je to podľa vás najjednoduchši e a najspoľahlivej šie možné zapojiť ?
Do čerpadla v studni ide kábel 4x2,5 z tlakového spínača a ističa na nádobe ktorá je vo vnútri domu. Zdá sa, že systém nepotrebuje N takže bolo by možné to prevádzkovať len z 3-ma fázami plus PE na kostre ?
Líši sa nejako motor na čerpadle od motora napríklad na miešačke, pri ktorom viem, že N nie je potrebný ...
Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
Ale u vodárny záleží na tom, jak je dělané ovládání, jestli je tlakový spínač taky 3f, nebo máte jen 1f spínač, kterým se ovládá nějaký stykač, relé,...
Ale to by snad "elektrikáři" mělo být jasné...
František Šohajda:
Takové zapojení je snad základ oboru elektro ? ;D
Zdenek Hejčl:
Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
To není tak jednoznačné, v jistých aplikacích je u motoru N nutný...
Viz: některé baličky.
Taky jsem narazil.... ;)
IM:
Citace: Jan Kovalcik 09.04.2013, 11:19
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.
Rekonstrukcí el. inst. v domě nemůže vzniknout TN-S, ale pouze TN-C-S, tak jako z černého piva neuděláte světlé, ale pouze řezané. :)