Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
Václav Třetí:
Staré typy domácích vodáren Sigma z 50. a 60. let, které měly stykač, byly vybaveny stykačem s cívkou 380 (400)V, takže vodič N také nepotřebovaly. Novější typy už byly vybaveny třípólovým tlakovým spínačem a stykač nebyl použit.
Michal Lužný:
S jednou starou vodárnou mám zrovna co do činění a je to přesně případ, který popisuje pan Václav Třetí (stykač s cívkou na 380V).
Už tam bylo měněno kde co, čerpadlo, tlakový spínač aj., jen stykač (zřejmě díky kvalitě zpracování a naddimenzovano sti) drží jako bejk, ani fáze připojené modrými vodiči mu, zdá se, nevadily. ;)
Jiří Schwarz:
Citace: Zdenek Hejčl 09.04.2013, 23:38
Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
To není tak jednoznačné, v jistých aplikacích je u motoru N nutný...
Viz: některé baličky.
Taky jsem narazil.... ;)
A to je pro motor nebo pro nějaké kontrolní nebo ovládací obvody?
Zdenek Hejčl:
Ne, pro normální chod.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana