Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
Radim Blaťák:
Citace: Lukáš Rotrekl 31.03.2013, 13:26
Taky mě to napadlo, ale je to spoléhání na ukázněnost provozovatele. Nicméně, pokud by se mu to proti podpisu dalo, že před bouřkou to musí odpojit, tak by asi byli hromosvodář i revizák kryti....
Když ale nikdo nebude doma, aby to odpojil? ;)
Možná by se dala zřídit stálá služba, která bude mít za úkol hlídat počasí a vše řádně včas zabezpečit o:-)
IM:
Předpokládal bych, že v době rozmrazování okapů nebude bouřka. Dle toho by vypadal postup při řešení. :)
Milan Hudec:
Šmarjá to je takový problém v prosinci zapojit a v březnu odpojit, pokud ano, nezbývá jiná cesta, než celý objekt krýt odeáleným jímačem, či jít cestou HVI
Jan Hájek:
Jedno řešení, samozřejmě se zbytkovým rizikem, že objekt vyhoří od přeskoků mezi plechy, je i bez izolovaného hromosvodu. Majitel objektu musí počítat s obětováním všeho co bude na střeše.
V místě vstupu napájecího vedení do objektu instalovat SPD typ 1 - DEHNventil a před ním umístit jistič napájení vytápění. Na střeše umístit podružáček pouze pro napájení a vedení vést paraelně se svodem hromosvodu, klidně na něm, bude se stejně obětovat.
To samé provést s televizní anténou a na vstup do objektu opět umístit SPD na bleskový proud na koax.
Milan Hudec:
Ale kde vzít na střeše stejný potenciál jako na HOP?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana