Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
IM:
Citace: Lukáš Rotrekl 28.03.2013, 17:17
To je vaše pracovní náplň nebo školní cvičení? Pokud pracovní náplň je asi něco špatně....
(jednicka) :'(
Zuzana Šárošová:
Citace: Zuzana Šárošová 28.03.2013, 16:27
Mám za úkol navrhnout rozvaděč pro dílnu, kde mám motory o zadaných výkonech 4kW, 5,5kW a 0,025kW (což je ventilátor).
Potřebuji poradit jakou hodnotu jistícího prvku mám použít pro jištění jednotlivých motorů a následně jaky typ kabelu CYKY tahat.
Je to naštěstí jen školní úkol a vzhledem k tomu,že to je jen pro cvičení, tak nějak bližší informace k tomu nemám. Máme si vymyslet hodnotu soudobosti,což volím 0,8 a to je vážně všechno co k tomu mohu ještě říct.
Milan Hudec:
To je jak koupit správný tvar a velikost podprdy pro kamošku, kterou jste naposledy viděla když vám bylo osm let
Lukáš Rotrekl:
Ono si toho budete vymyslet evidentně více. Máte aspoň zadáno jak se dostat k výsledku? Počítat ručně nebo můžete použít výpočtový SW? Jste z odborné školy nebo je to nějaká fyzika na gymplu?
Jiří Schwarz:
Citace: Zuzana Šárošová 28.03.2013, 22:54
... Máme si vymyslet hodnotu soudobosti,což volím 0,8 a to je vážně všechno co k tomu mohu ještě říct.
To je ale v tomto případě tak trochu pitomost.
Činitel soudobosti se dá zvažovat u většího počtu spotřebičů.
Tady můžete ten nejslabší motor zanedbat, u těch 2 silnějších je to jasná volba:
1) nikdy nepoběží společně, pak se to navrhne podle silnějšího
2) mohou někdy běžet společně, pak se přívod dimenzuje na "oba"
A pro jednotlivé motory již není kam započítat nějaký činitel soudobosti
Nespletla jste to s účiníkem (cos"fí")? 0,8 by mohla být v praxi reálná hodnota
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana