To Tesař:
Na 11 kW by jistič 16B/3 ještě vyšel, i když jen tak tak. Když to spočítám čistě ohmicky, 16A * 230V * 3 fáze = 11,04 kW.
I u těchto spotřebičů se počítá s nějakou soudobostí, pravděpodobně nepoběží všechno naráz, někdy to není ani konstrukčně možné.
Pokud je zvlášť varná deska a zvlášť trouba, je výhodnější napojit troubu samostatně, přes zásuvku 230V.
Dále i při jištění 20A/3 ještě stačí CYKY 5Cx 2,5, i když vhodnější by byl CYKY 5Cx 4. CYKY 5Cx 6 je při běžných podmínkách pro toto použití trochu předimenzovaný .