leoajana:
Prosím o radu a nejraději schéma.
Mám v chodbě bytu zásuvku na stěně, v které je napětí, jen když zapnu vypínač na chodbě,
jako když si chcete zapnout světlo.
Tím vypínačem se nic jiného nezapne.
Původně tam prý bylo zapojeno světlo.

Jan Harásek:
Citace: leoajana  13.02.2013, 21:12

Prosím o radu a nejraději schéma.
Mám v chodbě bytu zásuvku na stěně, v které je napětí, jen když zapnu vypínač na chodbě,
jako když si chcete zapnout světlo.
Tím vypínačem se nic jiného nezapne.
Původně tam prý bylo zapojeno světlo.


Tak tedy nevím, zda si myslíte, že tu někdo věští z křišťálové koule, ale zapojení zásuvky na světelný obvod nebo dvoupólový vypínač na zásuvkovém obvodě ...
Já také zkoušel na svou obvodní zda by mi neposlala léky na chřipku PPLkem.
Hmm nechtěla.

Daniel Reiský:
Citace: Jan Harásek  14.02.2013, 21:38

... ale zapojení zásuvky na světelný obvod nebo dvoupólový vypínač na zásuvkovém obvodě ...


A proč ne? Když bude obvod jištěn dle použitých vodičů a max. proudu vypínače, nevidím problém. 

Pro tazatele: Běžné "světelné"vypínače jsou dimenzovány na max. 10A/250V, ale "běžné" zásuvky jsou dimenzovány na 16A/250V. Pokud tedy máte tento okruh jištěn standardním jističem 16A/B a máte tam "běžný" vypínač, je to závada, neboť při využití max. proudu = 16A, bude vypínač přetížen a pravděpodobně se časem poškodí, může však začít i hořet. Navíc se běžně instalují pouze jednopólové vypínače a při neodborné instalaci můžete vypínat pracovní, místo fázového vodiče, což je zase špatně. Další problém může být v dimenzování vedení a tak dále ... Je toho víc a proto je nejjednodušší pozvat si odborníka, který na místě posoudí, zda je to tak v pořádku, či nikoliv. Do té doby je to skutečně věštění, jak psal kolega přede mnou ...  Navíc nedoporučuji vám, jako laikovi zasahovat do elektroinstala ce. Pokud je schéma, které jsem načrtl pro vás nesrozumitelné, je to jen další důvod pozvat si odborníka.

Jan Harásek:
Citace: Daniel Reiský  14.02.2013, 22:12

A proč ne? Když bude obvod jištěn dle použitých vodičů a max. proudu vypínače, nevidím problém.  

Co proč ne? Já nepsal, že to nemůže být. Uvedl jsem, že nikdo nevidí skrz křišťálovou kouli jak má někdo doma něco zapojeno. Na dálku to mohou být jen spekulace a ve skutečnosti to může být i velmi divoký bastl.
No to jste velmi pěkně nakreslil to dvoupólové vypnutí. To bývá snad už jen v předpisech a pohádkách. :-)

Daniel Reiský:
Citace: Jan Harásek  14.02.2013, 22:20

No to jste velmi pěkně nakreslil to dvoupólové vypnutí. To bývá snad už jen v předpisech a pohádkách. :-)


a u mě doma ... když jedním vypínačem (dvoupólovým) se signalizační doutnavkou vypínám společnou 5 nás. zásuvku za TV, DVD atd.  ;)
Takové prachobyčejné ZERO WATT řešení ...