Tak to vezmeme znovu:
Jste na tahu
Dle ČSN 332000-4-443 ed.2
443.1 Všeobecně
se zabývá ochranou elektrických instalací proti přechodným přepětím atmosférického původu přenášených napájecí distribuční soustavou, a proti spínacím přepětím.
Spínací přepětí jsou obvykle menší než přepětí atmosférického původu, a proto požadavky vztahující se k ochraně proti přepětí atmosférického původu běžně zajišťují i ochranu proti spínacím přepětím.
Aby se pravděpodobnos
t poruch způsobených přepěťovým namáháním snížila na úroveň přijatelnou pro bezpečnost osob a majetku a aby se zajistila požadovaná nepřetržitost provozu, je třeba věnovat pozornost přepětím, která se mohou objevit na začátku instalace, očekávaným keraunickým hladinám a umístění a charakteristik
ám přepěťových ochranných zařízení.
Hodnoty přechodných přepětí závisejí na charakteru napájecí distribuční soustavy(podzemní nebo venkovní) a na možné přítomnosti přepěťových ochranných zařízení umístěných před začátkem instalace a na hladině napájecího systému.
Tato norma poskytuje návod tam, kde je ochrana proti přepětí zajištěna vlastním řízením přepětí nebo řízením přepětí ochranou. Jestliže není zajištěna ochrana v souladu s touto normou, není zajištěna koordinace izolace a musí být vyhodnoceno riziko spojené s výskytem přepětí.
Čl.443.2.2 Popis impulsních výdržných kategorií
Používání jednotlivých kategorií:
zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii IV je vhodné pro použití na začátku nebo v blízkosti začátku elektrických instalací, např. před hlavním rozvaděčem; zařízení kategorie IV má velmi vysokou impulsní výdržnou schopnost, která zajišťuje požadovaný vysoký stupeň spolehlivosti (např. elektroměry, zařízení primární nadproudové ochrany a přijímače hromadného dálkového ovládání HDO),
zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii III je určeno pro použití v pevných instalacích v hlavním rozvaděči a za ním a zajišťuje vysoký stupeň spolehlivosti (např. rozvodné desky, jističe, způsoby kladení elektrického vedení, včetně kabelů, přípojnic, připojovacích skříní, spínačů, zásuvkových vývodů v pevné instalaci a zařízení pro průmyslové použití apod.),
zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii II je vhodné pro připojení k pevným elektrickým instalacím a zajišťuje normální stupeň spolehlivosti běžně požadovaný pro elektrické spotřebiče (např. spotřebiče pro domácnost, přenosné nářadí a podobné zátěže),Počítače,audio a video spotřebiče a ostatní zařízení s elektronickými systémy mohou být citlivá na přechodná a/nebo dočasná přepětí mezi fázovými vodiči menší než 2,5 kV což je způsobeno zabudovanými ochrannými nebo filtračními zařízeními.
Čl. 443.3 Uspořádání pro řízení přepětí
Čl.443.31. Vlastní řízení přepětí
Tento článek se nepoužívá,když se používá ocenění rizika podle 443.2.2.
Z čehož vyplývá pokud se ocenění rizika nepoužívá tak se použije tento texttam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.
Poznámka 1 Závěsný kabel,který má izolované vodiče s uzemněným kovovým pláštěm,je považován za rovnocenný podzemnímu kabelu.
Tam,kde je instalace napájena prostřednictví
m nízkonapěťovéh
o venkovního vedení nebo zahrnuje toto vedení a keraunická hladina je rovna nebo nižší než 25 dní za rok (AQ 1),nevyžaduje se žádná zvláštní ochrana před přepětím atmosférického původu.
Vzhledem k závěrečnému dotazu a doplňující informaci tazatele :Otázka je, jak často dochází k takové situaci, za normálních okolností, bez přímého zásahu bleskem někde v nejbližším okolí?
Ten dům už tu stojí 35 let a před ním tu stál nejmíň 100 let jiný a nikdy tady nebyl žádný problém s bouřkou. Doporučuji zvážit instalaci přepěťových ochran zdravým rozumem.