Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?

<< < (2/4) > >>

Jan Ho:
,  omlouvám se, vypadne chránič,  nikoliv jistič.  (poklona)  vám.

Vít Rotrekl:
Tak je to v podstatě jednoduché. Pokud do teď, při tomto zapojení, bojler fungoval, tak je na 90% spálené topné těleso. POkud je to nově udělaný a bojler je nový, tak to bude nejspíš špatně zapojený.

Václav Třetí:
Instalace je nová a problém trvá od jejího prvního spuštění nebo instalace již nějakou dobu běží a problém se objevil až teď?  V prvním případě je nejspíš chybně zapojený stykač HDO v rozvaděči (viz kol. Strycharski) a ve druhém nejspíš odchází topné těleso (viz kol. Rotrekl).

Nejjednodušší kontrola je odpojit boiler od sítě vidlicí (pokud je přes ni zapojen, jinak je nutno odpojit oba pracovní vodiče L a N, hnědý a modrý ze svorkovnice - to by měl udělat ovšem elektrikář) a počkat na sepnutí tarifu.

Jan Ho:
Pánové velmi vám všem  (poklona) !  :)

Lukáš Malík:
Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.