Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
Jan Ho:
, omlouvám se, vypadne chránič, nikoliv jistič. (poklona) vám.
Vít Rotrekl:
Tak je to v podstatě jednoduché. Pokud do teď, při tomto zapojení, bojler fungoval, tak je na 90% spálené topné těleso. POkud je to nově udělaný a bojler je nový, tak to bude nejspíš špatně zapojený.
Václav Třetí:
Instalace je nová a problém trvá od jejího prvního spuštění nebo instalace již nějakou dobu běží a problém se objevil až teď? V prvním případě je nejspíš chybně zapojený stykač HDO v rozvaděči (viz kol. Strycharski) a ve druhém nejspíš odchází topné těleso (viz kol. Rotrekl).
Nejjednodušší kontrola je odpojit boiler od sítě vidlicí (pokud je přes ni zapojen, jinak je nutno odpojit oba pracovní vodiče L a N, hnědý a modrý ze svorkovnice - to by měl udělat ovšem elektrikář) a počkat na sepnutí tarifu.
Jan Ho:
Pánové velmi vám všem (poklona) ! :)
Lukáš Malík:
Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.
Musí být před ním.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana