Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
Lukáš Rotrekl:
Pane kolego, dejte mě na sebe kontakt, zaměstnám vás jako geniálního vyhledávače poruch. Pokud tedy nevíte odjinud než z tohoto vlákna něco co my nevíme..... Například, jestli bojler v aktuálním zapojení už jel nebo je to nová instalace která byla teprve uvedena do provozu a bojler nikdy nefungoval....
Jiří Schwarz:
Citace: Lukáš Malík 07.02.2013, 15:48
Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.
Musí být před ním.
Je to chyba, která se někdy objevuje, ale nemusí to být právě tento problém, hlavně pokud to již někdy fungovalo.
Je to centrální chránič pro celý objekt nebo celý byt? Ona může být závada úplně jinde než na bojleru a ten bojler jen nějakým zhoršením, které by samo o sobě nevadilo, dostane rozdílový proud přes tu hranici, za kterou již chránič reaguje.
To, co se tady bude dlouze a složitě popisovat, by se dalo "naměřit a najít" během chvilky.
Jestli je "kamarád" z Domažlicka, může se mi ozvat...
Lukáš Malík:
Citace: Lukáš Rotrekl 07.02.2013, 15:53
Pane kolego, dejte mě na sebe kontakt, zaměstnám vás jako geniálního vyhledávače poruch. Pokud tedy nevíte odjinud než z tohoto vlákna něco co my nevíme..... Například, jestli bojler v aktuálním zapojení už jel nebo je to nová instalace která byla teprve uvedena do provozu a bojler nikdy nefungoval....
Eh, (poklona) vám, ale myslím to neklapne. Ale vážím si toho ;)
Narážím na to proto, protože to velmi dobře znám - "někdo" si dělá rekonstrukci a pak se diví, že to "nechodí a furt to padá". Zvláště tato chyba je zrovna v mém okruhu působnosti hodně častá, proto mne napadla jako první (stejně tak, jako pana Radima S.).
Že by mu to tak dlouho chodilo a pak najednou přestalo, je hloupost. I to už na mě někteří zkoušeli.
Nowes:
, mám také problém boiler mi vyhazuje proudový chránič. pokud je zapojen na AUTO každý den jednou vypadne. Nikde v el. se nic neměnilo stáří rozvodů od NEW po teď 9 let niky předtím se závada neprojevovala. Když zapnu boiler na full neběží na nízký tarif tak proudový chránič nespadne. ? Prosím co mám vyměnit (nebo nechat dát vyměnit) :-[
Zdeněk Friedrich:
Bez proměření funkce chrániče, únikového proudu bojleru atd. nemůžete dostat seriózní odpověď.