Jak připojit troubu a indukční desku?

(1/4) > >>

Pavel Romášek:
Chci připojit vestavnou varnou desku a vestavnou troubu na kabel, kterým je v současné době připojený sporák: TN-C, 3 fáze a žlutozelený PEN připojené ne 16A jistič. V příloze jsem nakreslil, jak mi to poradil elektrikář, ale rád bych si to ověřil tady. Dvě fáze bych použil pro desku a jednu fázi pro troubu, přičemž PEN by byl společný. Nejsem si jistý, jestli u trouby použít žlutozelený nebo modrý vodič.
V příloze je ještě schéma zapojení z manuálu k desce, použil bych to vlevo dole, akorát bych prý měl  propojit uzemnění s N1 a N2. 

David Hruda:
Citace: Pavel Romášek  27.01.2013, 09:37

Nejsem si jistý, jestli u trouby použít žlutozelený nebo modrý vodič.

Když si tímhle nejste jistý, já si zase nejsem jistý, že to zvládnete. Proč vám to ten elektrikář za pár korun i nepřipojí?
Nepíšete, jaký tam je kabel, tak budu uvažovat, že vyhovuje. Musíte použít ZŽ i M.
Citace: Pavel Romášek  27.01.2013, 09:37

...akorát bych prý měl  propojit uzemnění s N1 a N2. 

ano.
Nedoporučuji, abyste to dělal sám.

Pavel Horský:
Citace: Pavel Romášek  27.01.2013, 09:37

V příloze jsem nakreslil, jak mi to poradil elektrikář, ale rád bych si to ověřil tady.


Můžete nám sdělit důvod, proč vám to onen elektrikář rovnou nezapojí?

Pavel Romášek:
Elektrikář neměl čas s tím, že to je jednoduchý, že to zvládnu ;-)
Citace: David Hruda  27.01.2013, 09:59

Musíte použít ZŽ i M.

ZŽ a M propojit, nebo použít jinak?
Citace: David Hruda  27.01.2013, 09:59

ano.
Nedoporučuji, abyste to dělal sám.

To "ano" patří pouze k tomu, abych to nedělal sám, nebo i jako reakce na mé konstatování "propojit uzemnění s N1 a N2"?

Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Romášek  27.01.2013, 10:22

Elektrikář neměl čas s tím, že to je jednoduchý, že to zvládnu ;-)


V takovém případě je to na trestní oznámení.
Promiňte, ale to skutečný elektrikář nikdy neřekne.