Zřejmě nemáte stykače na jedné fázi.
A navíc má štěstí, že jsou stykače stejné, srovnatelné, jinak se stává, že ten "slabší" (s větším odporem, indukčností vinutí) dříve nebo později "odejde", protože jsou při tomto nesprávném zapojení do série na 400V a na "slabším" může být více než 230V.
V podstatě maličkost - v době, kdy běží VT a stykače by měly být odpadlé, se u jednoho odpojí přívod L a mezi tímto přívodem a svorkou na stykači "nesmí" být napětí.
Pokud je to "špatně", multimetrem tam naměříme prakticky celé sdružené napětí; je třeba vybrat takovou fázi, aby tam "nebylo napětí", tedy aby to bylo připojené na stejné fáze.
Pokud je to vedeno někam dál, někdy je lepší jeden kontakt "prvního stykače" použít pro sepnutí druhého, vzdáleného.