jirka kortán
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.01.2013, 17:53 »

Je na montáž lepší koupit samostatný topný kabel, nebo už hotovou topnou rohož?
Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.01.2013, 18:28 »

Je lepší na moje auto koupit pneumatiky 13'' nebo 14'' ?

Vy možná víte, co, kde a v jakých podmínkách budete dělat. My to však nevíme. Zkuste dodat více informací
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.01.2013, 19:22 »

Záleží na jakou apliklaci. POkud budete dělat ochranu proti zámrzu potrubí/okapů nebudete tam dávat topnou rohož ale kabel. Pokud budete pokládat podlahovku někde v místnosti (velké plochy) nebudete se kroutit z kabelem (pokud nepoužijete systém RAYCHEMu  T2red s deskami Reflekta).

Každá aplikace má více řešení. Poskytněte více info a můžeme poradit.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
jirka kortán
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.01.2013, 19:33 »

Pardon,napsal jsem to stroze,nebude to žádná velká místnost asi 7m2,ale kolega mi povídal,že samostatný kabel se kroutí a nejde dost dobře přichytit k podlaze,tak jsem se chtěl pozeptat kdo má s tím zkušenosti
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.01.2013, 19:47 »

Nebude to náhodou do koupelny? Je nutné použít takovou, kterou výrobce doporučuje do daného prostředí. podivej
Dodávají se také k topným kabelům příchytky, pásky na snadné uchycení.
S topnou rohoží se lépe pracuje. angel
Záleží na tvaru místnosti a podle toho volit.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.01.2013, 20:27 »

Osobne som pokladal 1600 W kábel ako podlahové vykurovanie pod dlažbou, 160 m kábla, cca 20m2 vykurovaná plocha nepravidelného tvaru v 28 m2 miestnosti, napájanie z oboch koncov.
V skratke:
- materiál bol výrazne lacnejší ako rohož
- trasu bolo treba presne spočítať, nemôžu vám nejaké metre chýbať alebo ostať. 1% chyba je 1,6 metra!
- kábel sme lepili tavnou pištoľou na podklad
- bolo to časovo o dosť náročnejšie ako rozbaliť rohož, s jedným pomocníkom to bolo asi 4 - 5 hodín práce aj s učením, obaja sme to robili prvýkrat.


* sauna.jpg (107.86 KB, 800x419 - prohlédnuto 472 krát.)
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.01.2013, 21:28 »

Obecně (tzn. není použitelné na každý případ):

Rohože: Tam kde je malý prostor, horší podmínky pro instalaci kotevních prvků. Jednoduchá montáž, dražší materiál. Např super na stávající dlažbu nebo už hotovou hladkou podlahu (Anhydrit) jsou rohože s lepící nosnou textiílií...

Kabel: větší plochy, atypicky malý nebo velký příkon na plochu (je ale třeba dávat pozor na maximální teploty povrchu kabelu),  pokud je třeba vhodné armování na které se dá vypáskovat...  tady naopak, levnější materiál, dražší práce (delší a náročnější).

Pozn1. S  použitím kabelu a nebo i rohože do daného prostředí dle výrobce je to fakt, ale na to se tazatel neptal..

Pozn2. Problému s delším koncem kabelu, než který máte jak ukončit se zbavíte, pokud místo hotových topných okruhů koupíte kabel v metráži a k tomu příslušné spojky a koncovky a kabel si střihnete na míru. ! Pozor nutno respektovat podmínky výrobku ! U dvojžilových s definovaným příkonem na metr maximální délku, u jednožilových je nutno se vejít do rozsahu délky podle rozsahu příkonu povoleného pro kabel. No pak je nutno si trošku věřit s výrobou spojky na kabelu (určitě bych obětoval dvě tři spojky na vyzkoušení, pokud jste něco takového nikdy nedělal). Ono bude levnější obětovat cca 2-3tKč na pokusy, než pak rozebírat hotovou podlahu



Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.01.2013, 07:45 »

Obecně jde odpovědět asi takto. Na jakou plochu budete rohož pokládat? Má plocha pravidelný obdélníkový tvar, který rozměrově pasuje k rozměru topné rohože? Pokud ano, použijte rohož, byť je dražší, úspora při pokládce vám ten rozdíl vrátí.

Pokud máte plochu o atypickém rozměru či tvaru, kde vám rohož nesedne, položte na tuto plochu topný drát. Z něj vypletete tvar, který potřebujete při respektování jistých pravidel udávaných výrobcem.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz