Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

<< < (18/30) > >>

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek  15.01.2013, 13:46

Máte pravdu, do Nového roku je třeba vykročit zvesela  (jupi).

 Takže zatímco se všichni hlupáci řídí platnou normou tak Vy se z normy budete držet její Přílohy NA  informativní části a nebudete respektovat její normativní část 542. a její odvolávání na další normativní část v ČSN 62305. a dokonce nebudete respektovat ani o řádek výše uvedenou poznámku NA 12.4.1.

Tak mne napadá, nemáte tuto normu vytištěnou na tiskárně popisovacích štítků s automatickým rozřezáním po větách?
Zkuste si opatřit celou stránku 53, nebo celou normu ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  a velmi pomalu si jí přečíst. (norm)

To chce klid.Vše není tak horké, jak na první pohled vypadá.

Maroš Klein:
Citace: Jaroslav Ratiborský  15.01.2013, 12:22

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.

Nemusí, ale na HUS, ak je zriadený musí (542.1.2.)

Radim Strycharski:
Citace: Jaroslav Ratiborský  15.01.2013, 08:48

Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.

A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí.  (poklona) , nechci.

novy1:
Citace: Jaroslav Ratiborský  15.01.2013, 08:48

Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.

Citace: Radim Strycharski  15.01.2013, 14:52

A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí.  (poklona) , nechci.

A tiež maximalizoval rozdiel potenciálov mezi bleskozvodom a človekom v miestnosti.

Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský  15.01.2013, 13:22

Můj návrh splňuje ustanovení platné  normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2  ne nějakou normu
Tož tak nějak.

Asi jako jediný mimo p.Kadlíka s Vámi souhlasím, ovšem s pochopením článku tak, že bezpečná vzdálenost 5m je mezi dvojím uzemněmím, ne 5m mezi zemniči, uzemnění se zcela jistě skládá ze zemniče a okolní půdy v takové ploše, kdy se gradiál začíná překlápět ze stran směrem dolů. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana