Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek 15.01.2013, 13:46
Máte pravdu, do Nového roku je třeba vykročit zvesela (jupi).
Takže zatímco se všichni hlupáci řídí platnou normou tak Vy se z normy budete držet její Přílohy NA informativní části a nebudete respektovat její normativní část 542. a její odvolávání na další normativní část v ČSN 62305. a dokonce nebudete respektovat ani o řádek výše uvedenou poznámku NA 12.4.1.
Tak mne napadá, nemáte tuto normu vytištěnou na tiskárně popisovacích štítků s automatickým rozřezáním po větách?
Zkuste si opatřit celou stránku 53, nebo celou normu ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a velmi pomalu si jí přečíst. (norm)
To chce klid.Vše není tak horké, jak na první pohled vypadá.
Maroš Klein:
Citace: Jaroslav Ratiborský 15.01.2013, 12:22
Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Nemusí, ale na HUS, ak je zriadený musí (542.1.2.)
Radim Strycharski:
Citace: Jaroslav Ratiborský 15.01.2013, 08:48
Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.
A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí. (poklona) , nechci.
novy1:
Citace: Jaroslav Ratiborský 15.01.2013, 08:48
Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.
Citace: Radim Strycharski 15.01.2013, 14:52
A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí. (poklona) , nechci.
A tiež maximalizoval rozdiel potenciálov mezi bleskozvodom a človekom v miestnosti.
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský 15.01.2013, 13:22
Můj návrh splňuje ustanovení platné normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2 ne nějakou normu
Tož tak nějak.
Asi jako jediný mimo p.Kadlíka s Vámi souhlasím, ovšem s pochopením článku tak, že bezpečná vzdálenost 5m je mezi dvojím uzemněmím, ne 5m mezi zemniči, uzemnění se zcela jistě skládá ze zemniče a okolní půdy v takové ploše, kdy se gradiál začíná překlápět ze stran směrem dolů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana