Milan Hudec:
Je prokázáno, že většina mužů používá ochranu až při druhé noci s neznámou ženou, s hromosvody je to totéž

Maroš Klein:
Ak by ste sa rozhodol pre doplnenie obvodovým zemničom nedajte sa ukecať, že časť zemniča (20%) môže byť na povrchu, zbytok stačí zahrabať a že sa v podstate jedná o obvodový vodič slúžiaci na rovnomerné rozdelenie bleskového prúdu.
Pri Vašich dvoch zvodoch je to polovica na zvod a z hľadiska ochrany pred dotykovým a krokovým napätím vám to tu žiadna "komisia neodklepne".
Predpokladám, že ako terénnu úpravu okolo RD nezvolíte asfalt.

fricoman2000:
nepotesili ste ma. Kedze HOP mam uz osadenu, vyrobit pre nu vyvod na vzdialenom mieste by bolo problematicke. ostava mi urobit dva nove vyvody pre hromozvod na opacnych koncoch ako ich mam teraz. pozri aktualnu situaciu. ak by ste mali jednoduchsie riesenie, budem vdacny za kazdy napad. dakujem

fricoman2000:
Keby som sa rozhodol predsa len urobit novy obvodovy uzemnocac, do akej hlbky ho odporucate polozit? moze by spolu v jednom vykope napriklad s plynovym, vodovodnym alebo drenaznym potrubim?

Maroš Klein:
Predpokladám, že disponujete len s PD na stavebné povolenie.
Ak máte aj PD skutočného prevedenia elektrinštalác ie, je tam meno projektanta.
Ak nie, je to bežný spôsob výstavby RD. Bežný neznamená správny.
"Drobné" problémy sa potom riešia priebežne na základe znalostí a skúseností osôb na stavbe prítomných. Podľa stavu rozostavanosti na nápravu pripojenia HOP ešte nie je neskoro a taktiež vidím, že je už rozrobená aj vnútorná inštalácia.
váš postup kontroly je správny a máloktorý investor si to uvedomuje, že nezávislá kontrola odborných profesií je správnym krokom.
Odporúčam vám však uzavrieť dohodu na priebežný dozor a poradenstvo s nezávislým odborníkom (projektant, RT, skúsený elektrikár),  ktorý za dohodnutú odmenu na seba písomne prevezme zodpovednosť za spôsob realizácie. Ono totižto za chvíľu budete riešiť nejaké prepäťovky, koľko, aké a kam najlepšie s nimi, v kúpeľni je sa tiež na čo pýtať, do toho príde kúrenár s kotlom a manželka s výmyslami do kuchyne, IT siete asi tiež nechcete mať pod kobercami atď.
Myslím to ako dobrú radu, predpokladám, že na tomto fóre ste svoju odpoveď už dostal.
Poznám prípad, keď takáto kontrola po ukončení prác (samozrejme s podpísaným zápisom) zastavila poslednú splátku vo výške 1/4 celkovej dohodnutej ceny. Všetci boli spokojní, majiteľ ušetril, kontrolór zarobil, dodávateľ bol rád že ostalo ticho a z ušetrených sa dali veci do poriadku.

Apropo:
...cca 1m od budovy v minimálnej hĺbke 50cm...
Informácie o vstupných inžinierskych sietiach sú len v tom zmysle že sú.