Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?

(1/7) > >>

Jan Močarník:

Soused si koupil štípačku na dříví, připojení čtyřkolíkové 400V, podle štítku má motor 5,5 kW a necelých 12A. Po zapojení do zásuvky vypálil v rozvaděči pojistky 16A.  V jiné zásuvce shazuje jistič B/20A, hlavní jistič je 25A.

Motor má asi velký rozběhový proud. Zjistil, že když hned třikrát po sobě nahodí ten jistič, tak se to rozjede  (zle) (před každým shozením se motor trochu pootočí a pak se chytne),  není to vůbec ideální rozbíhání stroje  :-\

Pomohla by výměna jističe B/20A za C/20A ? Chtěl tam dát 25A, což je ale hloupost, když hlavní jistič je 25A... nebo to je už nutné řešit nějakým motorovým spouštěčem? Snese vůbec ten startovací proud jeho hlavní jistič?

Vladimír Šťavík:
Ač nerad, musím zde použít častou odpověď - zavolejte odborníka, nejlépe revizního technika.

Ale napřed nastíním kde je problém.
Elektromotor 5,5 kW má jmenovitý proud asi 11 A (závisí to na typu a výrobci). Tento proud však odebírá motor až po rozběhu. Při rozběhu odebírá motor podstatně větší proud (až 10ti násobek). Velikost rozběhového proudu a čas jsou veličiny závislé na spoustě parametrů. Mechanická zátěž soustavy, kterou motor rozbíhá. Napětí sítě, parametry rozvodné sítě...

V prní řadě je potřeba se podívat do návodu, kde slušný výrobce může uvést navrhovanou hodnotu jištění a způsob připojení. Tato hodnota vychází z požadavků zařízení. Ideální je pokud při rozběhu motoru je omezeno zatížení.

Jističe zypu B, C, D mají odlišnou vypínací charakteristik u. V grafech je uvedeno za jaký čas při konkrétním zatížení jistič vypne.Typ B vypíná nejrychleji. Typ C má charakteristik u vhodnou pro motory. D je pro speciální aplikace.

Výměna jističe B20A za C20A je možná pouze za předpokladu, že jsou splněny předpoklady parametrů rozvodů. Neuvedl jste průžez vedení, neznámá je délka vedení a parametry sítě. Toto může posoudit odborník a na místě navrhnout, popřípadě provést potřebné úpravy.

Ještě jedna poznámka. Motor o výkonu 5,5 kW při hlavním jištění B25A není žádná výhra. Může se také stát, že C20A na zásuvce vydrží a hlavní jistič nevydrží rozběh zvláště, pokud je zapnuta některá větší zátěž v domácnosti.

Miroš Jan:
TO : Vladimír Štavík

No tak k tomu není co dodat.
 (jednicka)



TO : Jan Močarník
Je tu ještě jedna možnost, a tou je použít pro rozjezd toho motoru frekvenční měnič a to za předpokladu, že ten motor to snese. :)

Petr Doležal:
Mě by zajímalo, zda tam není hydraulika a nebo zda nelze aplikovat spouštění Y-D.

Ján Garaj:
Citace: Vladimír Šťavík  29.12.2012, 11:26

Ač nerad, musím zde použít častou odpověď - zavolejte odborníka, nejlépe revizního technika.

Ale napřed nastíním kde je problém.
Elektromotor 5,5 kW má jmenovitý proud asi 11 A (závisí to na typu a výrobci). Tento proud však odebírá motor až po rozběhu. Při rozběhu odebírá motor podstatně větší proud " až 10ti násobek". Velikost rozběhového proudu a čas jsou veličiny závislé na spoustě parametrů.  Mechanická zátěž soustavy, kterou motor rozbíhá. Napětí sítě, parametry rozvodné sítě...

Možno sa mi sníva? Aj to je motor s príkonom 5,5kW/400V? To je potom motor 55kW? Synovi som zapojil tiež 5,5 kW štiepačku na ističe 3x16A a čuduj sa ono to beží. Revizákovi som povedal, aby to zrevidoval správne, nakoľko ani nepriateľom by som elektriku bez nezávislého revizáka nespustil, nie to ešte synovi.
Samozrejme štiepačku, teda motor pri rozbehu nesmie mať zaseknutú do dreva.Až keď motor beží, začne pritláčať drevo na klin. Ale to nie pre odber motora, ale pre to, že by mohol motor aj zhorieť, asi.