Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
Miroš Jan:
Jiří, jak souvisí 4kvadrnt s přepínáním?
Tazatel píše, že má na střeše RD FVE 4kVA s jednofázovým střídačem, v režimu zelený bonus. V tomto případě je dle mého názoru lepší spotřebovat to co si vyrobím, to znamená na té fázi, kterou krmí střídač FVE, mít připojen právě ten boiler, nebo jiný spotřebič. Teprve to co nespotřebuji, poslat do sítě „nn“ distributora.
Nebo ty máš na to jiný názor?
??
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz 28.12.2012, 13:21
Tam by ale bylo zbytečné řešit nějaké přepínání...
Právě v tomto případě by to mělo smysl....
Ale odsud to nevyřešíme. ¨Snad jen k technice... Osobne bych to asi udelal tak, ze bych tyto spotřebiče naskládal na tu jednu fázi a odblokoval tak aby nepřekročily hodnotu hlavního jističe... tzn. bojler plně automatický provoz, nejnižší priorita, pračka vyšší priorita než bojler, ale ručně, .......
Stanislav Látal:
Citace: Lukáš Rotrekl 28.12.2012, 13:45
Právě v tomto případě by to mělo smysl....
Ale odsud to nevyřešíme.
pračka vyšší priorita než bojler, ale ručně, .......
Zkuste se na problém podívat z jiného pohledu.
Během praní se bojler nabije a dojde k přepnutí na pračku (u vyšší priority pro pračku k tomu nedojde)
Jak se bude chovat APR na krátkodobý výpadek napájení. Starší kusy s el.mechanickým programátorem pojedou dále, jen motor trochu škubne.
U nových typů řízených mikropočítači si nejsem jistý.
Co se stane, když se po spuštění pračky venku zatáhne a bude bouřka (hodně se setmí) a fotovoltaika nedodá 2kW pro topné těleso? Je to velmi málo pravděpodobné, ale stát se to může.
Přepnutí pomocí dvou stykačů se dá zvládnout za 100ms, tam problém není.
Vždyť APR topí dnes max 15minut a jinak motor bere 300W. Tím moc neušetříte ...
Nejvyšší úsporu vidím na ohřev vody v nějakém zásobníku (500litrů a více pro ÚT) v období začátku a konce topné sezony - takové to noční temperování.
Více by mě trápilo, co napsal pan Schwarz: bezpečnostní rizika - přepínání mezi soustavou (sítí) TN a IT .
raj:
Citace: Lukáš Rotrekl 28.12.2012, 13:11
Dotaz na někoho s kolegů, kdo má s FVE praktickou zkušenost: Má to vůbec smysl? Vyhodnocuje 4kvadrantní elektroměr na přípojce jestli po jedné fázi teče ven 4kW a po druhé dovnitř 2kW. Čili, že přibývá na počítadle dodané i odebrané energie současně?
Podle nové metodiky ČEZu se vše měří pro každou fázi zvlášť.
Takže pokud máte silný spotřebič na jiné fázi než střídač, nešetříte nic.
Miroš Jan:
Více by mě trápilo, co napsal pan Schwarz: bezpečnostní rizika - přepínání mezi soustavou (sítí) TN a IT .
Tímto bych se nijak netrápil zase já :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana