Opravdu hodnoty sedí máte na každé z fází cca 2800w a teď sem to zkoušel na svým pc ze zdrojem 650w startovací proud byl 3,17A jde o kvalitu toho pc zdroje a hlavně o učinost pc zdroje
Reálné to nasazení osmi PC/fázi být klidně může (i když o metodice výše uvedeného měření mám také své představy)...
Obecně bych zde uvažoval tři typy útoku PC-zdrojů na jištění a chrániče (pro tuto chvíli vynechme PFC a jiné věci):
1) Počáteční proud pro nabití kondenzátorů na primáru zdroje. Mívají řádově 200-400uF (bývá tam tam série dvou kusů), lepší zdroje mají před nimi lépe či hůře provedené omezení nabíjecího proudu. V osmi zdrojích na fázi a 16C jističi - proč ne.
2) Příkon počítačů v provozu - je třeba si uvědomit, že dnešní počítače (mimo herních specialit, ale ty v kancelářích, školách, nemocnicích a dalších zařízeních nejsou) vystačí s příkonem do cca 100-150W i s monitorem. To, že zdroje mají nápisy 350 a více wattů, zde není rozhodující. Takže opět - proč ne.
3) Útok unikajícím proudem mezi pracovními vodiči a PE. To může být, ale obvykle nebývá problém. Málokdy unikají jednotky mA, spíše je to méně. Viděl jsem i desítku počítačů na RCD 30mA a dlouhodobě bez potíží. To je otázkou místních podmínek.
Z hlediska odběru zde místně může komplikovat situaci přítomnost laserových tiskáren, které na rozdíl od jiných typů berou během ohřevu klidně 500-1000W.
Útok dle bodu 1) jistič 16A/C odrazí, bod 2) taky OK, bod 3) - pro zaklínače bezchráničových řešení lze nabídnout jiné provedení chrániče. Osobně bych se chráničů nebál, používali jsme je i v mnohem horších podmínkách, např. v některých objektech mobilních sítí, kde výpadek RCD byl o jiných následcích.
Howgh.