Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
Milan Hudec:
Chrániče se nebojím, chránič je spravedlivý, bojím se však vlastní neschopnosti, jelikož chránič je spravedlivý
Kamil Novák:
Citace: Daniel Hudzík 25.12.2012, 22:38
...a teraz do mna
Tak jo - dle mých zkušeností z jednoho středně velkého úřadu je to naprosto správně. (jednicka)
Tam měli také problémy s výpadky jištění, když začaly po výpadku nebo po "zhoupnutí" sítě najíždět počítadla.
Nakonec se udělal vývod 5x6 přímo z hlavního rozvaděče, který vede 3 patry přímo do serverovny. V každém patře je rozvaděč jen pro zásuvkové rozvody pro PC, jištěné jističi s char.C (v serverovně dokonce D), bez RCD, zásuvky jsou barevně rozlišeny, personál poučen a z každé skupiny těchto zásuvek (vždy zapojené na jednu fázi) se napojují nejen PC, ale i jejich periferie (bo smyčky uzavírající se po stínění datových kabelů jsou sviňa).
RCD jsou sice výborný vynález, ale ne vždy je vhodné přetlačovat bezpečnost na úkor provozní spolehlivosti. (no)
Jan Kelbich:
Citace: Daniel Hudzík 25.12.2012, 16:47
Doporucenie: istice char C a v praxi sa mi osvedcilo riesenie s oddelenymi zasuvkami pre PC a pre prislusenstvo (lampicky a pod). PC zasuvky farebne, preskolena obsluha, bez RCD, istenie Cckom. Zasuvky pre prislusenstvo B za RCD. V praxi som tak riesil niekolko institucii a celkom s uspechom
Citace: Kamil Novák 25.12.2012, 23:47
... a z každé skupiny těchto zásuvek (vždy zapojené na jednu fázi) se napojují nejen PC, ale i jejich periferie (bo smyčky uzavírající se po stínění datových kabelů jsou sviňa).
To Daniel Hudzík :
To je právě to - jak řešíte probém více PE vodičů ? Oddělujete ? Nebo naopak PE pospoujujete traverzou ? Toho bych se fakt bál, myslete na to, co se stane při zkratu v silové sítí na PE (jistá likvidace připojených zařízení), jelikož PC i displaye bývají nejčastěji v třídě I. Já tvrdím, že vše co je galvanicky propojeno mezi sebou, tak má bát také připojenno na PE v jediném bodě.
Jaroslav Svárovský:
Ve škole jsme dělaly rozvod ke stolům pro počítačovou učebnu a jistič se dával 4p16a/c a utáhlo to start 24 počítačů s CRT monitory 17"
Daniel Hudzík:
Citace: Jaroslav Svárovský 26.12.2012, 14:06
Ve škole jsme dělaly rozvod ke stolům pro počítačovou učebnu a jistič se dával 4p16a/c a utáhlo to start 24 počítačů s CRT monitory 17"
4p istic na celu ucebnu? to snad nie?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana