Co vše může způsobovat vybavování chrániče?

<< < (2/4) > >>

Milan Hudec:
No vida, tady je mě to jasný, chce to chránič charakteristik y U

Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír  20.12.2012, 23:11

To je přece známá vlastnost chrániče, který dlouho nevypadl. Dochází ke zmagnetování činných čátí mechanizmů a jejich "lepení" ...

Ano. To je pravda.
Ale já jsem chtěl upozornit na přesně opačnou věc. Takže ještě jednou:
X- krát se mi stalo, že chránič, který napájí převážně nebo pouze zařízení se spínanými zdroji, při prvním měření reagoval "nápadně rychle" a až při dalších pokusech se proud a především časy dostaly do "běžně očekávaného průměru". Většinou to byly jednofázové (dvoupólové) chrániče Moeller.

František Šohajda:
Má někdo více zkušenností s elektronickými chrániči??

Fuk Tomáš:
Citace: Petr Doležal  20.12.2012, 20:39

...Tlumivky po vypnutí svítidel vygenerují napěťovou špičku, která se souběhem vedení a po N dostane na filtrační kondenzátory u spínaných zdrojů připojené na PE a chrániči se to nelíbí?

Nejen souběhem vedení a po N, ale i po L.
O instalaci odrušovacího kondu, případně i červené krabičky jsi neuvažoval? EMC je EMC  ;)

Kamil Novák:
Citace: Fuk Tomáš  21.12.2012, 11:05

... červené krabičky ...

Jen abych měl jasno - to je ta věc, kterou vyrábí ten němec se svými synky?  :-\