Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?

<< < (2/3) > >>

Jiří Schwarz:
Z jistého úhlu pohledu je možné tvrdit, že nesmíte, protože váš dotaz naznačuje, že nemáte potřebnou kvalifikaci pro samostatnou práci na elektrickém zařízení VTZ.

Obecně vaše řešení zakázané není, i když je v dnešní době tak trochu sporné - řešení nerespektuje některá ustanovení aktuálně platných norem nebo je "na hraně",  především jde o použití proudového chrániče, který v TN-C síti použít nejde.

ACEOF ACES:
Pro samostatnou práci na elektrickém zařízení VTZ je třeba potřebné kvalifikace.


Mohla by se použít zásuvka s vestavěným proudovým chráničem.

Jiří Schwarz:
Citace: ACEOF ACES  16.12.2012, 10:19

...
Mohla by se použít zásuvka s vestavěným proudovým chráničem.

Ano.
Ale pokud je přívod v TN-C a bod rozdělení není přizemněn (v tomto případě je za bod rozdělení považována svorka PE v zásuvce),  pořád zůstává riziko, že při přerušení PEN vodiče poteče proud přes "zásuvkový chránič" po L tam, stejný proud po N zpět a na PEN se dostane nebezpečný potenciál a "chrániči to bude jedno".
Já tahle řešení neberu jako nějaký zásadní přínos pro bezpečnost.

Rozmahel Vladimír:
Mám opačný názor. Po trase zpět může být spousta náhodných uzemnění, ZP, voda, topení, atd... Stejně tak při dotyku na tuto vodivou část chránič vypne. Samozřejmě odpojí pouze obvody za ním.

Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír  16.12.2012, 12:53

Mám opačný názor. Po trase zpět může být spousta náhodných uzemnění, ZP, voda, topení, atd... Stejně tak při dotyku na tuto vodivou část chránič vypne. Samozřejmě odpojí pouze obvody za ním.

Netvrdím, že se s tím setkávám "každý den",  ale zas taková vyjímka to není. Problém je nejhorší v části, kde má vedení nejmenší průřez, to je až v přívodu k zásuvce. A u zásuvek smyčkovaných na Al rozvodu se právě toto riziko objevuje.