Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
marekss:
Máme starý rozvod el. soustavy v domě
(vedení zásuvek 230V je pomocí vodiče L+PEN) a prý je veliký hřích,
když chci provést novou zásuvku těsně vedle té staré a propojit to 3 žilovým vodičem L +PE- N,
že se nesmí rozdělovat vodič PEN na PE a N,
Ale jak je to s používáním prodlužovacího kabelu?
Ten také rozděluje PEN na PE a N , bojím se, jestli to neni nějak nebezpečné.
Milan Hudec:
Vaše otázka má spousty drobných niancí určených pro odborníky, ale jako laik bych tam klidně prodlužku zastrčil
Daniel Hudzík:
Prakticky nic nepokazite, praktikuju sa ovela horsie veci
Jirka Š. Svejkovský:
Kdo vám řekl, že se to nesmí?
Jan Kelbich:
Taky bych v tom problém neviděl, myslím, že je to i běžná praxe a může se to i hodit při pozdější rekonstrukci celého obvodu.
Jediné co opravdu nesmíte udělat, je udělat to obráceně, tj. ze soustavy TN-S přejít na soustavu TN-C, to potom nejen že by bylo v rozporu s požadavky normy, ale byl by to i technický paskvil. Ale o to se ve vaší otázce nejedná.