Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
Mirek_CB:
Myslím, že se sekání stejně nevyhnete jestli používáte 3f připojení tak kabel Cyky 4x6 je nevyhovujicí nejméně Cyky 4x10 >:D
Milan Hudec:
Mýlíte se
Radim Strycharski:
Citace: Mirek_CB 03.12.2012, 19:49
Myslím, že se sekání stejně nevyhnete jestli používáte 3f připojení tak kabel Cyky 4x6 je nevyhovujicí nejméně Cyky 4x10 >:D
No, CYKY 4x6 u nové instalace není zrovna dobré řešení, ale s ohledem na čl. NA.19.2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 to určitě není důvod k sekání.
Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski 03.12.2012, 20:01
No, CYKY 4x6 u nové instalace není zrovna dobré řešení, ale s ohledem na čl. NA.19.2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 to určitě není důvod k sekání.
Dobře, budu mít PEN vodičem 6mm2, a někde za bodem rozdělení budu mít proud ochranným vodičem větší než 10mA a ČSN 33 2000-5-54 (ed.2 i ed.3) požaduje PE min. 10mm2 v celém průběhu
Ale PE mi končí na bodu rozdělení. Pak už to může pokračovat jako PEN "šestkou"? Neodporuje si ta norma tak trochu sama sobě?
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz 03.12.2012, 21:41
Neodporuje si ta norma tak trochu sama sobě?
Odporuje, pravda. Ale když ten proud nezměřím, tak ani nepřijdu na to, že je to špatně a tím pádem je to dobře, ne? :)
Těch 10 mA na 10 mm2 mi přijde trochu jako "vypínač v obýváku v krytí alespoň IP65". >:(