Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?

(1/3) > >>

Hájek67:
Řeším akutně následující problém: starší dům, několikrát přestavovaný, elektrika už snad ale celá v mědi, nicméně co krabice ve zdi, to hnízdo nepopsaných popropojovanýc h kabelů. Hlavní (a jediná) rozvodná skříň je novější, proudový chránič na celém důmu. Dnes ráno byl proudový chránič.vybave ný a zdá se, že to dělá plynový kotel (s vnitřním oběhovým čerpadlem). Neděje se to hned, ale po několika minutách od zapnutí kotle, někdy i dýl.  Nicméně když ten kotel připojím přes další ("zásuvkový") proudový chránič, tak ten nezareaguje, vypne se ten hlavní. (Když se pokusím vybavit přímo ten zásuvkový chránič přes krabičku s odporem cca 6.5 kO, tak zareaguje a hlavní chránič se nevypne.) Prostě jako by ten kotel sám nedal těch 30 mA, ale jeho příspěvek do celkového rozdílu proudů to způsobuje (nebo dal, ale způsobem, na který ten zásuvkový chránič nereaguje). Nevím, jak to změřit, abych mohl dál pátrat, nebo zavolat na ten kotel servis. Docela by mi pomohlo, kdyby existoval nějaký třífázový proudový chránič, který by zobrazoval aktuální (případně ideálně i maximální) proudový rozdíl. Připojováním jednotlivých okruhů by bylo pekně vidět, kde se co děje.

Máte nějakou radu?

Jiří Schwarz:
Jednou z cest je najít v okolí RT nebo dobře vybaveného elektrikáře, změřit se to dá některými přístroji, např. Eurotestem, viz nedávno jedno diskusní vlákno na toto téma.

Přitom je dobré proměřit i izolační stavy, zkontrolovat zapojení některých "maličkostí" jako je blokovací relé pro nějaký spotřebič blokovaný HDO (relé nebo stykač to nemusí při chybném zapojení "vyhodit",  ale vytvoří takový rozdílový proud, že pak již stačí chrániči málo, aby vypadl)

Miroslav Revús:
Ďalšou možnosťou je pomocou kliešťového ampérmetra (s možnosťou merať prúdy v mA) merať na ochranných vodičoch unikajúce prúdy. Dá sa tak zistiť, ktorý obvod (obvody) spôsobujú najväčšie poruchové prúdy.

ACEOF ACES:
Můžete místo jednoho chrániče pro celý dům, použít chrániče (nebo jističochránič e) pro jednotlivé okruhy.
V jednotlivých okruzích může být nižší unikající proud než je celkový z celého domu, pak chrániče v jednotlivých okruzích nemusí ani vypnout.
Jestliže by přeci jen vypnul chránič nějakého okruhu, pak snadněji najdete závadu, než jí hledat v celém domě a ostatní okruhy budou dále fungovat.
Jestli nejste elektrikář, tak se dohodněte s dobrým RT nebo elektrikářem, aby to prohlédl na místě, proměřil a poradil jaké chrániče (jsou různé druhy) použít a zapojil.

Milan Hudec:
Citace: Miroslav Revús  22.11.2012, 14:01

Ďalšou možnosťou je pomocou kliešťového ampérmetra (s možnosťou merať prúdy v mA) merať na ochranných vodičoch unikajúce prúdy. Dá sa tak zistiť, ktorý obvod (obvody) spôsobujú najväčšie poruchové prúdy.

Pouze bych připoměl, že u plynového kotle půjde unikající proud také "po plynu".