Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 21.11.2012, 18:37
Pouze bych připoměl parametr zkratové oddolnosti, v DC obvodech proudů 100A se obávám, že 10kA nebude stačit.
Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK
A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout", asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně
Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz 22.11.2012, 11:30
Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK
A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout", asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně
To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali
Vít Rotrekl:
Citace: Daniel Hudzík 22.11.2012, 11:47
To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali
Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)
Daniel Hudzík:
Citace: Vít Rotrekl 22.11.2012, 11:51
Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)
skor prilis kvalitna udrzba