Môžu sa radiť ističe paralelene ?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  21.11.2012, 18:37

Pouze bych připoměl parametr zkratové oddolnosti, v DC obvodech proudů 100A se obávám, že 10kA nebude stačit.

Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK

A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout",  asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně

Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz  22.11.2012, 11:30

Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK

A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout",  asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně

To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali

Vít Rotrekl:
Citace: Daniel Hudzík  22.11.2012, 11:47

To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali

Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)

Daniel Hudzík:
Citace: Vít Rotrekl  22.11.2012, 11:51

Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)

skor prilis kvalitna udrzba

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana