jakub78
« kdy: 11.11.2012, 15:58 »

Moderátor: Opravil jsem pravopisné chyby. Možná by to chtělo být všímavější a pozornější. Třeba číst pravidla.

Máme problém s hromosvodem a potřebuji poradit jak to vyřešit...

Projektovou dokumentaci k našemu RD jsme dělali v roce 2007...
stavěli jsme svépomocí tak nám to trvalo do roku 2011,
kdy jsme kolaudovali ...
kolaudace proběhla bez závad až na to že jsme neměli hromosvod,
který máme v projektu po slibu,
že hromosvod doděláme jsme dostali "požehnání" a již bydlíme ...

Když jsme udělali hromosvod, tak revizní technik nám neudělal revizi s tím, že nemůže dělat revizi po staru,
když už platí nové normy ...
podivej
Jak máme nyní postupovat když potřebujem revizi?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 11.11.2012, 16:49 »

Jednoduchá odpověď...uděl at hromosovd podle nových norem...jinak revizi nemáte! tanecek
Proč ...? Protože v každé nové normě je stanovena doba, po kdy tyto normy "jedou" pospolu...
většinou 2 roky, což je doba dlouhá pro revizi projektu...
(PS:Zase tolik odlišností tam až není.....)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.11.2012, 16:59 »

Neplatil náhodou soubor ČSN EN 62 305 pro projektování už od roku 2006? Tuším někdy od listopadu, tudíž by projekt z roku 2007 měl už být podle ČSN EN 62 305.

Nic méně, pokud je projekt udělaný správně podle 34 1390, asi nebude problém jej předělat na 62 305, doplnit výpočet rizika, zkontrolovat fyzické provedení, které bude na 80% dostatečné.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.11.2012, 17:18 »

Nejlépe, pokud chcete opravdovou revizi, tedy kontrolu bezpečnosti a trváte na dodržení normy ČSN 34 1390 sestrojit stroj času a odeslat revizního technika s domem před 1.2.2009.
První chybu udělal projektant, že navrhl něco podle normy o které věděl, že bude platit již jen do konce ledna 2009, pokud na to výslovně neupozornil, můžete si stěžovat na ČKAIT, aby s ním zavedli disciplinární řízení.

Teď vážně, pokud se vám stavba táhla a bylo reálné, že některé normy skončí svou platnost, je povinnost dle SZ 183/2006 Sb. průběžně upravovat dokumentaci, aby byl objekt vždy podle platných norem.

Kolaudace neměla vůbec proběhnout, pokud nebyla realizace 1:1 ke stavební dokumentaci, vzhledem k téměř nulové zodpovědnosti státu se není ani čemu divit.

Jinak platí:
 
Nic méně, pokud je projekt udělaný správně podle 34 1390, asi nebude problém jej předělat na 62 305, doplnit výpočet rizika, zkontrolovat fyzické provedení, které bude na 80% dostatečné.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.11.2012, 17:27 »

...
První chybu udělal projektant, že navrhl něco podle normy o které věděl, že bude platit již jen do konce ledna 2009, pokud na to výslovně neupozornil, můžete si stěžovat na ČKAIT, aby s ním zavedli disciplinární řízení.
...
 
ANO!
Toto je častý problém a nejen u "hromosvodů" nebo "elektriky" obecně.
Projektanti mají "v šuplíku řešení",  které se snaží do poslední chvíle vecpat do projektů a prodávat do poslední chvíle, dokud to jen trochu jde, i když rozumné by bylo opravit řešení tak, aby splnilo požadavky nové normy!
A je smutné, že právě tito "také projektanti" se dokáží nejvíce ohánět "kulatým razítkem a papírem z ČKAIT"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.11.2012, 17:29 »

Jenže ono vlastně nic, protože správně udělanej projekt podle 34 1390 je něco jako Yeti. Mohl by existovat, ale ještě ho niko neviděl a pokud ano, nedá se mu věřit  Škleb.

Ale pořád platí to co jsem psal... Pozvěte si projektanta, ať se podívá co je na místě a co s tím. Počítejte s tím, že bude mít spoustu všetečných otázek (pokud ne, tak je něco špatně). Bude ho zajímat:
provedení stěn, tloušťky tepelných izolací, krytí železného armování věnců, skladby střechy, co je pod střechou, systém komínů, připojené sítě k domu, .............. .............. .............. ..........  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 11.11.2012, 17:36 »

Problém je v tom, že naprojektovat správně hromosvod dle nového souboru dokáže malé procento těch, kteří se do toho se... další procenta naděje miizí při realizaci, takže se obraťte na skutečné odborniky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 11.11.2012, 17:37 »

S tím naprosto souhlasím. I když nemyslím, že se v tomto platností souboru 62 305 něco změnilo oproti 34 13 90....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 12.11.2012, 06:48 »

Podstatně, jmenuje se to dostatečná vzdálenost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.11.2012, 07:19 »

Podstatně, jmenuje se to dostatečná vzdálenost
Dost zásadní rozdíl je v pohledu na "vlastnosti zdi",  podle 34 1390 se zpravidla nemuselo řešit to, co je z druhé strany zdi proti svodu, podle 62305 to hlavně ve větší vzdálenosti od "pospojování" vychází méně příznivě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.11.2012, 07:58 »

Výpočet dostatečné vzdálenosti byl i podle ČSN 34 1390 a používal se v podstatě pouze při zkouškách revizních techniků.
Viz strana 42 a dále
Přednáška: Chyby na jímací soustavě podle ČSN 34 1390
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/chyby_dle_csn_341390/view
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.11.2012, 07:59 »

Měl jsem na mysli spíše toto:

Problém je v tom, že naprojektovat správně hromosvod dle nového souboru dokáže malé procento těch, kteří se do toho se...

A co se týká dostatečné vzdálenosti byla i v 34 1390, jen se na ni z vysoka **** . Ale jak sem říkal několikrát s 34 1390 jsem se prakticky nepotkal, resp. jsme se jen tak minuli na začátku mé praxe.. Co je odlišnost, tak že pevný materiál má 5x vyšší izolační schopnost oproti vzduchu, kdy u 62305 je tato izolační schopnost poloviční. Jestli to vzniklo pozdějším výzkumem nebo nějakým překlepem..... .

Viz. příloha - článek 112 - na konci první a začátku druhé strany přílohy

EDIT: Kolega Hájek do nového týdne s novou profilovkou a o něco rychlejší než já.....

* CSN 34 1390.pdf (98.69 KB - staženo 721 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 12.11.2012, 08:39 »

Citace
Kolaudace neměla vůbec proběhnout, pokud nebyla realizace 1:1 ke stavební dokumentaci, vzhledem k téměř nulové zodpovědnosti státu se není ani čemu divit.

 Škleb Škleb

Pracovníci co dělají kolaudace ví ,když se zableskne a je rána je to určitě blesk!! Škleb Škleb
Jinak je jim šechno "putna"... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?
 Může být jímací tyč místo zaváděcí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 23 dotazů.