Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozvaděče?

<< < (5/5)

Martin Kurka:
Citace: Martin Frühauf  17.11.2012, 17:01

Z výše uvedených příspěvků vyplývá, že by tyto zařízení měly být odděleny a být v samostatných prostorách.

Ne měly ale musí být jinde, protože norma pro kotelny jasně říká že tam smí být jen normou definovaná elektrovýzbroj (obdobně i smí být pouze definovaná výzbroj ostatních profesí). Takže elektrika, MAR a ochrana před NDN neživých a před přepětím a protipožár pouze to, co se dotýká technologie vytápění.

V samostatných prostorách ona zařízení z kotelny vyobcovaná nutně být nemusí.
Jenže, jde o obchodní dům a nějaká rozdílná pravidla zde platí vzhledem k tomu, že nejde o bytovou výstavbu. Jde o výstavbu se shromažďováním osob a s možností ohrožení skupiny lidí chybnou manipulací na elektrozařízen í.
Ono se možná při zpracování elektroprojekt u narazí, že tu nebude zatím řešena otázka nouzového osvětlení, uzavírání požárních úseků, evakuační výtahy a jiné věci, které si vynutí poměrně velkou místnost jako zázemí pro tato zařízení a jejich napájení.

Kamil Novák:
Citace: Jan Franěk  11.11.2012, 21:43

Počkejte si na informace. Až budou určeny všechny VV, tak přijdou na řadu další kroky. Vybíráte potahy do auta a nevíte jaké auto si nakonec koupíte. Podle mne je to ten největší háček v celé kauze.

To je naprosto přesné!
Určovat vnější vlivy když už je prakticky "vymalováno" je slušně řečeno postavené na hlavu.  (doh)