Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?

(1/6) > >>

Sičák.:
V novej inštalácii domu vybavuje prúdový chránič ihneď po nahodení ističa jednej izby. Problém však je, že tam nie sú nahodené žiadne zásuvky a vodiče trčia len z krabičky, napriek tomu ale chránič zareaguje. Čo to môže spôsobovať? Od rozvádzača je použitý kábel CYKY 3x2,5mm2, je neprerušený a tak vedie až po tú prvú zásuvku. Chránič je OEZ 4p/40A/30mA a je zapojený na všetky zásuvky v dome. Skúšal som odpojiť vodič N aj PE tohoto okruhu (myslel som, že sú niekde spojené) ale chránič aj tak vyhodí.

František Šohajda:
Typický příklad ....!

Odpojil jste všechny odchozí vodiče od FI ??Jde nahodit ? Pokud ano, je v instalaci něco špatně ! (norm)
Nejprve vyzkoušet chránič "nasucho" zda jde nahodit a pokud drží je vadná instalace !
Po takových otázkách od kolegů, že nejde nahodit FI, vždy byla špatná instalace ! (zle)
Elektrikář si musí umět poradit vždy!

Jiří Schwarz:
Jako RT bych dokázal během chvíle na místě odpojit vývody z chrániče a změřit (ověřit) parametry chrániče. Není velká pravděpodobnos t, že by byl vadný, i když vyloučit se to nedá.
Než bych odpojené vodiče připojil zpět, pár drobností bych na nich také změřil.
Věřím, že v tu dobu bych měl jasno "PROČ"

Sebedelší a sebeobsažnější diskuse bude pořád jen jakýmsi hádáním toho, co by mohlo být špatně. Některé věci "na dálku" jdou dost špatně!

Jen taková maličkost - máte "vadasku"? Když ji připojíte při vypnutém chrániči na L před chráničem a na N za chráničem, je tam nějaké napětí, dělá to něco?

Sičák.:
Ja sice tuším, že bude niekde chyba v inštalácii ale neviem kde, keďže ten kábel ide v celku. Skúšal som nahodiť iné zásuvkové obvody, ktoré tiež nemajú osadené zásuvky ale tie chránič drží, tento posledný okruh nie. Vadasku momentálne nemám. Predtým keď ešte nebola spustená "nová" elektrika som ten okruh meral multimetrom. Spojil som si v krabičke L a N a v rozvádzači som meral odpor medzi L a N ale nič som nenameral. V iných obvodoch áno. Skúsim teda ešte odmerať napätie ako hovoríte. Chránič je v poriadku, jeden okruh mi už teraz na ňom beží, testovacie tlačítko funguje, taktiež keď spojím chránený N a PE chránič padne, tak by mal byť v poriadku.

Petr Doležal:
Co to je za kabel?
Má v sobě kabelovou hmotu, ví se jak dlouho a kde byl skladován, nejsou omítky nové a vlhké a současně jeho jmenovité napětí jen 0,5kV?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana