Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?

<< < (2/3) > >>

František Kabát:
Souhlas s panem Schwarzem, vlhkost v nové stavbě dokáže divy. Jinak je možnost také zvýšené citlivosti chrániče. Při revizích jsme naměřili i 16mA.

Jirka Š. Svejkovský:
Proud 16mA je na spodní hranici tolerance a bude klesat, jak bude slábnout magnet. Pak už spadne s každým bouchnutím dveří.To je skoro na reklamaci.

Mirek Vašák:
Chránič padá jen po zapojení vrtačky nebo i jiných spotřebičů?
Pokud to dělá jen vrtačka může být vadná.

David Hruda:
Citace: Mirek Vašák  29.10.2012, 19:46

Chránič padá jen po zapojení vrtačky nebo i jiných spotřebičů?
Pokud to dělá jen vrtačka může být vadná.

Vrtačka tř.I?

Jan Ho:
Tak je to vyřešené. Nechal jsem elektrikáře proměřit na zkrat všechny modré vodiče v okruzích za chráničem, proti ochrannému vodiči. Na jednom okruhu opravdu zkrat byl, tak jsme odmontovali zásuvky a v jedné ochranný vodič rozdíral bužírku a dotýkal se modrého vodiče. A to to prý měli už jednou rozmontované.. . Tisíceré díky za vaše postřehy a pomoc, poněvač mi pomohly závadu analyzovat a rychle opravit.

PS: tady tazatel Honza22, fórum mě nechalo se zeptat bez registrace, pak mě to ale nenechalo reagovat bez registrace a pak mě to nenechalo zaregistrovat se  pod přezdívkou, pod kterou mě to nechalo se zeptat a nakonec to nezobrazuje přezdívku, ale jméno, které mě to navrch nenechalo napsat normálně s odůvodněním, že to již existuje. To jen na vysvětlenou :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana