Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?

(1/3) > >>

Honza22:


Elektrikář mi nainstaloval proudový chránič a za ním 6 jističů pro 6 různých obvodů.
Při zapojení vrtačky do zásuvky která spadá do jednoho z těchto 6ti okruhů, chránič vypadne.

Elektrikář tvrdí, že je to vlhkostí v nových zdech, ale mně se to moc nezdá.
Měli byste někdo nějakou radu?
Může to být to šlus N jednoho z obvodů za chráničen s PE?

Tomáš Spočtený:
Jedno z možných vysvětlení je, že N vodič těchto okruhů za chráničem je někde spojen s N vodičem jiného obvodu, který není pod chráničem.

Miroslav Revús:
Citace: Honza22  28.10.2012, 21:41


Může to být to šlus N jednoho z obvodů za chráničen s PE?


ÁNO. Pri podobných problémoch prvá vec, ktorú hľadám, je skrat N a PE.
Skrat môže byť spôsobený aj rôznymi šnúrami, kde je spojený N a PE vodič (vŕtačky a podobné spotrebiče triedy ochrany II - bez kolíku - po výmene šnúry za trojžilovú).

Miroslav Minařík:
Když se podíváte dolů vlevo na ten sloupec dotazů, myslíte si, že je nutné to zde řešit znovu?

Jiří Schwarz:
A chránič dokáže padat i při zkratu nebo větším svodu mezi N a PE ještě "před zásuvkou",  někde v rozvodu.
A chová se to naprosto podivně nelogicky, při malém zatížení okruhu to drží, při větším někdy ano, někdy ne, pak to vypadne při zatížení něčím, co nemá tak velký odběr, ale má to špičku při zapnutí,...
Bez měřáku se to někdy špatně hledá.