Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?

<< < (2/5) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Milan z Plzně  25.10.2012, 07:39

...Bude tedy stačit koupit kabel patřičné dimenze, na jednu stranu dát starou vidlici, ve které propojím PE a N vodič proti PEN zdířce stávající zásuvky...

NE!

Pavel Stránský 111:
Citace: Milan Hudec  25.10.2012, 10:57

Staveništní rozvaděče nadělají mnoho škod na elektronice v instalaci kam jsou připojeny, takže alespoň žádný PEN ale pěkně TT a pokud možno přepěťovky

Proč to dělat jednoduše když to jde složitě!
Citace: Lukáš Rotrekl  25.10.2012, 07:51

Dokonce normou žádané... Problém bych ale viděl v té zásuvce na konci kabelu. Osobně bych zdemontoval zásuvku na objektu a místo ní osadil zásuvkovou skříň s chráničem (třeba dočasně) a pak teprve tahal prodlužku. 

Udělejte to tak, jak píše kolega Rotrekl.Nechte si elektrikářem namísto zásuvky, provizorně osadit vybavenou zásuvkovou skříň, kterou si pak dáte v novém domě do dílny nebo do garáže! Pak už si natáhnete na pohodu prodlužovák!

Milan Hudec:
Nevím co je složitého na tom do staveništniho rozvaděče poslat mimo fází jen N

Ižák Ctibor:
P. Fuk. Tomáš.
Na základe Vašich predošlých príspevkov si veľmi cením Vaše odborné znalosti a myslím to vážne ,  nie ironicky.
Práve preto by som vás poprosil o presnejšie vyjadrenie sa k tejto problematike, nakoľko by to aj mňa zaujímalo. Môžete to Vaše jednoznačné  NE trochu presnejšie rozviesť? Myslím si, že povedať NE, je nepostačujúca  a ,  prepáčte, trochu flegmatická odpoveď.

Fuk Tomáš:
Probůh, musím zrovna vám vysvětlovat, že čtyřpólová 3f zásuvka žádný PEN kontakt neobsahuje? Obsahuje kontakt PE, a připojit na něj přes vidlici N vodič v kabelu je těžký bezpečnostní prohřešek.
Už se to tu přece probíralo nejmíň tisíckrát.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana