Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?

<< < (2/23) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Ne, nemysleli. Podle mě je vícenásobnou zásuvkou myšlena taková, která má od výrobce propojeny sdířky. Například klasická dvojzásuvka.

Dvě samostatné zásuvky ve vícerámečku jsou pořád dvě zásuvky.

Robert Jedek:
Citace: Jiří Schwarz  24.10.2012, 06:44

To je tvoje osobní přesvědčení, nebo si takto vysvětluješ článek 5.3.8 normy 33 2130, ed.2 ?
Já už jsem několikrát přemýšlel jestli to tak autoři normy mysleli nebo ne.


Samostatné jednozásuvky, které jsou v samostatných krabicích se společným rámečkem se  za vícenásobné zásuvky nepovažují.
První indície je zmínka o tom, že se nesmí přerušit propojení obou zásuvek a doslovně je to popsáno v TNI 33 2130 / 3.8.8.

Kdyby ano, tak by to mohl někdo chápat tak, že může mít na jednom zásuvkovém okruhu připojeno 50 zásuvek.

edit: pozdě  :)

Oldřich Morávek:
Je to naprosto běžná praxe u parapetních žlabů.
Považoval bych to za dvě samostatné zásuvky, umístěné jen vedle sebe.
Rozfázování je pak jen žádoucí.

David Hruda:
Citace: Lika Zdeněk  23.10.2012, 22:13

V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.

Zkontrolujte, zda je to v souladu s projektem...  :D

Daniel Hudzík:
Zapojme zdravy rozum. ake nebezpecenstvo od takto zapojenych zasuviek hrozi?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana