Vite koho si pouštíte na různé práce do bytu?
Jan Franěk:
Tak už vím, že termokamera není k tomuto účelu zrovna nejvhodnější. S jedním kamarádem a kolegou se chystáme, za pomoci přístrojů, lokalizovat jednotlivé okruhy zásuvku po zásuvce. S majitelkou objektu budeme mít zpřístupněné všechny byty a prostory domu.
Bohužel je kolega velmi zaneprázdněn a tak budu čekat cca 3 týdny. Ale nevadí. Jsem zvědavej, kolik toho ještě objevíme.
Jinak pro informaci. Jedna fáze z vypínače světel na chodbě. TO byl první objevený "únik". Druhým byla zásuvka z bytu majitelky, provrtaná zkrz zeď do nájemního bytu. K té se zřejmě dostaly během oprav omítek v bytě. Prohledal jsem většinu krabic světel, zásuvek a zásuvky, které by ještě mohli potenciálně "pomáhat" sousedům.
Ještě beru jako potenciální slabé místo svorkovnice za elektroměry. Po dohodě s majitelkou zaplombuji všechno, co se dá, včetně bytových rozvaděčů. V těch taky nemá nájemník co dělat.
Zásuvka ve společných prostorách, do které byl z okna bytu, za nepřítomnosti majitelky domu, je už taky zrušená. Při odjezdu se bude většina okruhů, které nemusí být pod napětím,vypínat.
Pokud máte nějaké zkušenosti s podobným problémem, nebo další nápad jak zamezit nájemníkům dělat podobná alotria, případně kde hledat další, sem s nimi. Budu vděčný za každou radu. Přece jenom víc hlav může lépe domyslet tyto věci až do konce.
Radim Strycharski:
Citace: Jan Franěk 22.10.2012, 21:19
Jinak pro informaci. Jedna fáze z vypínače světel na chodbě. TO byl první objevený "únik".
U těch světel se dá předpokládat jedním obvodem tam a druhým zpátky. Kdyby to bylo TN-S, tak by to šlo hlídat chráničem.
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk 22.10.2012, 21:19
...Pokud máte nějaké zkušenosti s podobným problémem, nebo další nápad ...
Nedaří se mi najít fotku. Před X léty jsme byli obviněni jedním přednostou stanice, že krademe proud. Pak se ukázalo, že je to trochu jinak:
"ajťák" si na chodbičce před WC místo žárovky našrouboval "zlodějku", propojil to ve vypínači, aby mu to někdo "nezhasnul", vytáhl na střechu, kde z toho v plastové skříňce napájel nějaký "opakovač"...
A když je někdo "mazanej", umí si černý odběr udělat přes relé, když vypneš regulérní přívod, odpadne relé a nenaměříš to. Podle jistých "nezveřejňovaný ch podrobností" něco takového někdy používají pěstitelé té "diskutované rostlinky"...
Martin Novák:
Jo, pestitele vesely travicky jsou velice vynalezavi...
Martin Kurka:
Citace: Jan Franěk 21.10.2012, 23:02
Jen přemýšlím jak najít zahozené krabice.
Sociálně přizpůsobivé černoty a krabice?? Hi hi, kroutilky, čokolády atd, jen na fázi. Izolace co dům dal, noviny, igeliťák, nebo i naostro zahozené.
Kradou napojením jen na fázi, PEN si vyrobí i z plynového potrubí, ústředního topení, vodovodu, vany a pokud nejsou úplně odpojeni i z vlastního PEN...
20A dioda vřazená do nalezené černé odbočky je podle někoho výchovnější než její odpojení. No nevím, může to být na hasiče. Zcela určitě je výchovná a relativně jednoduchá předělávka osvětlení chodeb na 24V DC nebo 120VAC se 24V nebo 120V úsporkami.
A o černém odběru odpíchnutém jen fází máte nejrychlejší představu pomocí klešťáku. Pokud obejmete všechny vodiče v přívodu do bytu (celý kabel), je rozdílový proud co naměříte prakticky hodnota okamžitého černého odběru.
P.S. Třeba by pro Bonegu nebyl problém vyrábět elektronický "chránič" pro rozdílový proud nad 1-3A s nevypínaným pólem PEN - ale provlečeným skrz přístroj. Obchodní název Antiblack - celo plombovatelný s jednosměrnými šrouby co nejdou povolit, jen utáhnout.
Citace: Martin Novák 22.10.2012, 23:47
Jo, pestitele vesely travicky jsou velice vynalezavi...
To je jiná liga v oblasti velkoodběrů. Ekonomicky velmi silná a podporovaná úplatnými odborníky. Ti kradou i s N vodičem a těm se prý vyplatí z výchovných důvodů čas od času poslat do N odpichu před jeho odpojením druhou fázi. Podle mne sice účinné, ale hodně o držku na obou stranách barikády.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana